无零线时380伏改成220伏的方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2022-01-11 13:35:28

在没有零线的情况下,怎么将380V改为220V,可以根据不同的情况来选用如下的四种方法中的一种,有需要的朋友参考下。

380伏改220伏的方法

1、Y型接法

在把380V变220V,并且要接很多单相设备时,可以采用这种接法。

以下是接线方式:

无零线时380伏改成220伏的方法

注意:必须把单相负载按照功率和负载类型平均分成三组,而且必须同时启动。

2、接一个变压器

如果单相负载无法平均分成三组,或者不能满足同时启动和工作,则可以采用这种方法,需要购买一个380V变220V的变压器。

在买变压器时必须选择合适的容量,2KW的单相设备容量必须为2÷0.8=2.5KVA以上的变压器,一个2KVA的变压器的价格在500块钱左右。

3、接一个变频器

采用变频器也可以实现380伏改220伏,不过成本相对较高一些。

4、串联电阻

如果单相设备功率不大,那么可以串一个电阻,也可以将380V变成220V。

那么,在将380伏改220伏时,能不能通过接地作零线的方式来实现,也就是做一个接地装置,然后从地上拉一根线作零线。这种方法当然也是可以的,但是危害极大,不仅有触电危险,还会因为电流长期通过接地装置,接地体被电化腐蚀,导致接地电阻变大,地线起不到保护作用,零线中性点出现漂移,所以不建议使用。

    相关文章
    • 380v变为220v没有零线时的解决办法

      380v变为220v没有零线时的解决办法

      如果只有一个220V的电器,在面对ABC三条相线时,可以用一个最常见的控制变压器来解决。这种变压器有380和220两个输入端,把380Ⅴ端子接任意两相当作自偶变压器,就可以获得220v的输出电压。

      时间:2022-01-11 13:52:53

    • 区别零线和地线的五种方法

      区别零线和地线的五种方法

      在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。

      时间:2022-01-11 11:50:11

    • 火线与零线粗细能不能相同

      火线与零线粗细能不能相同

      火线与零线粗细能不能相同,在安装火零线时必须一样粗,假设火线是入水管,水龙头是用电器,而出水管是零线。那么,水塔的水压固定,若要改变用水量,则可以改变龙头的口径和出入水管的口径。

      时间:2022-01-02 08:10:32

    • 灯零线和插座零线能不能拼接

      灯零线和插座零线能不能拼接

      灯零线和插座零线能不能拼接,灯和插座的零线能否共用,需要视电线回路划分来定,一种是灯和插座的零线共用,一送电就跳闸,另一种灯和插座零线的可以共用。

      时间:2022-01-02 06:44:41

    • 三相四线零线能不能接空开

      三相四线零线能不能接空开

      三相四线零线能不能接空开,在三相四线低压配电网中,零线严禁单独装设熔断器和开关。对于三相四线的供电设备来说,就会发生零点漂移(中性点位移),从而产生如下不良后果。

      时间:2021-12-31 16:40:04

    • 三相负载不平衡时零线上电流怎么计算?

      三相负载不平衡时零线上电流怎么计算?

      对于三相不平衡负载,零线或中性线上面的电流就不为0A,那么怎么计算?有一个最简单的快速计算方法,即:√a2+b2+c2—ab—bc—ac,借助这个计算公式,可以轻松计算出三相不平衡负载中的零线或中性线上面的电流。

      时间:2021-12-27 10:36:22

    • 三相负载平衡时零线电流怎么计算?

      三相负载平衡时零线电流怎么计算?

      三相负载平衡时零线电流怎么计算?三相电源,不管是三相四线制,还是三相五线制,三相电源都是平衡的,互成120°夹角的电源。说明:电流是矢量,有大小也有方向,所以零线或者中性线上电流的矢量和才是0A。

      时间:2021-12-27 10:32:37

    • 火线与零线间的电压什么情况下为380v?

      火线与零线间的电压什么情况下为380v?

      火线和零线之间的电压为380v,不是没有这种可能,如果只就零线而言,其上的电压应为0,这也是为什么用电笔测量时,电笔指示灯不亮的原因之一。

      时间:2021-12-26 08:26:31