区别零线和地线的五种方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2022-01-11 11:50:11

在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。

零线和地线的区分方法

1、看线管颜色

一般电路中用红蓝绿代表三根火线,用黑色和蓝色代表零线,地线用黄绿双色线。这是电路中电线使用的一般标准,可以根据颜色区分这三种线路。

2、使用漏电断路器

在总控开关上安装一个漏电断路器,将一个灯泡分别安装在火线和零线或火线和地线上,如果漏电断路器动则说明是地线,如果不动就是零线。

3、使用试电笔

通电后,用试电笔测试,发亮的为火线。将火线全部断开,将灯具的开关开着,再用试电笔测试,如果亮则是零线,不亮的是地线。

4、使用万用表

万用表置于500的档,用表笔分别接触电源线,电压高者是火线,低者是零线,电压为零的是地线。零线对地电阻小于4欧为可靠接地。

用万用表置于交流档地250v测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下时为可靠接地。

区别零线和地线的五种方法

5、接灯泡测试

在这三种电路中,最容易确定的线路就是火线,首先确定火线,然后分别和另几种线接上灯泡,如果灯泡亮则是零线,没亮就是地线。

    相关文章
    • 380v变为220v没有零线时的解决办法

      380v变为220v没有零线时的解决办法

      如果只有一个220V的电器,在面对ABC三条相线时,可以用一个最常见的控制变压器来解决。这种变压器有380和220两个输入端,把380Ⅴ端子接任意两相当作自偶变压器,就可以获得220v的输出电压。

      时间:2022-01-11 13:52:53

    • 无零线时380伏改成220伏的方法

      无零线时380伏改成220伏的方法

      无零线时380伏改成220伏的方法,在没有零线的情况下,怎么将380V改为220V,可以根据不同的情况来选用如下的四种方法中的一种,有需要的朋友参考下。

      时间:2022-01-11 13:35:28

    • 火线与零线粗细能不能相同

      火线与零线粗细能不能相同

      火线与零线粗细能不能相同,在安装火零线时必须一样粗,假设火线是入水管,水龙头是用电器,而出水管是零线。那么,水塔的水压固定,若要改变用水量,则可以改变龙头的口径和出入水管的口径。

      时间:2022-01-02 08:10:32

    • 灯零线和插座零线能不能拼接

      灯零线和插座零线能不能拼接

      灯零线和插座零线能不能拼接,灯和插座的零线能否共用,需要视电线回路划分来定,一种是灯和插座的零线共用,一送电就跳闸,另一种灯和插座零线的可以共用。

      时间:2022-01-02 06:44:41

    • 三相四线零线能不能接空开

      三相四线零线能不能接空开

      三相四线零线能不能接空开,在三相四线低压配电网中,零线严禁单独装设熔断器和开关。对于三相四线的供电设备来说,就会发生零点漂移(中性点位移),从而产生如下不良后果。

      时间:2021-12-31 16:40:04

    • 三相负载不平衡时零线上电流怎么计算?

      三相负载不平衡时零线上电流怎么计算?

      对于三相不平衡负载,零线或中性线上面的电流就不为0A,那么怎么计算?有一个最简单的快速计算方法,即:√a2+b2+c2—ab—bc—ac,借助这个计算公式,可以轻松计算出三相不平衡负载中的零线或中性线上面的电流。

      时间:2021-12-27 10:36:22

    • 三相负载平衡时零线电流怎么计算?

      三相负载平衡时零线电流怎么计算?

      三相负载平衡时零线电流怎么计算?三相电源,不管是三相四线制,还是三相五线制,三相电源都是平衡的,互成120°夹角的电源。说明:电流是矢量,有大小也有方向,所以零线或者中性线上电流的矢量和才是0A。

      时间:2021-12-27 10:32:37

    • 火线与零线间的电压什么情况下为380v?

      火线与零线间的电压什么情况下为380v?

      火线和零线之间的电压为380v,不是没有这种可能,如果只就零线而言,其上的电压应为0,这也是为什么用电笔测量时,电笔指示灯不亮的原因之一。

      时间:2021-12-26 08:26:31

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有