三相电中零线的作用_三相四线制零线的作用

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-04-25 07:50:57

三相电中零线的作用_三相四线制零线的作用

有关三相电中零线的作用,三相四线制零线的作用有哪些,采用三相四线制方式供电的系统中,零线的作用非常重要,电工天下小编整理了三相电中零线的作用的相关知识,供大家学习参考。

篇一:三相电中零线的作用是什么

三相电中零线的作用是什么

在低压供电系统中,大多数采用三相四线制方式供电,因为这种方式能够提供两种不同的电压,线电压(380V)和相电压(220V),可以根据用户不同的需要选择。

在三相四线制系统中,如果三相负载是完全对称的(如果阻抗三角形是全等三角形说明阻抗的性质和大小完全相同),则零线可有可无,例如三相绕组完全对称、三相异步电动机、连接成星形后,即使没有零线,三相绕组也能得到三相对称的电压,电动机能照常工作。

但是,对于学校、宅楼、商场和机关等以单相负荷为主的用户来说,零线就起着至关重要的作用了。尽管这些地方在设计、安装供电线路时都要尽可能使二相负荷接近平衡,但是这种不平衡则是绝对的,平衡只是相对的,而且每时每刻都在变化。

在这种情况下,如果零线中断了,三相负荷中性点电位就会发生位移。

中性点电位位移的直接结果就是三相电压不平衡了,有的相电压可能大大超过电器的额定电压(在极端情况下会接近380V),轻则烧毁电器,严重则引起火灾等重大事故;而有的相电压低于电器的额定电压(在极端情况下会接近0V),轻则使电器无法工作,严重则也会烧毁电器(因为电压过低,空调、洗衣机和冰箱等设备中的电动机无法起动,时间长了也会出现烧毁)。由于三相负荷是随机变化的,所以电压不平衡的情况也是随机变化的。

另外,如果某些电器采用接零保护(外壳接在零线上),零线中断后,就会失去了接零保护,还有可能发生触电事故。 所以零线在三相四线制系统中是非常重要的。

三相电源

三相电中零线的作用

三相四线是把发电机三个线圈的末端连接在一起,成为一个公共端点也称为中性点。从中性线引出的输电线称为中性线,中性线通常与大地相接,并把大地和中性点称为零点。

从电厂的发电机出来后经变电站加压后通过输电网进入用电处或者工厂,到用电处或工厂后再经过变压器降压后进入负载(用电器)一般为三相四线制即用线色表示为黄、绿、红和蓝(黄、绿、红为相线,蓝为中性线,也就零线)用字母表示为A、B、C和N。现在国家提倡新的工厂用三相五线制,也就是在原来四根线上再加上接地线(不是从电厂过来的,在要用电器的地方,如居民住宅楼,国家强制规定,必须要有接地线。主要作用:是当设备漏电时,把电导入大地防止人体触电)也叫PE线,颜色为黄绿双色线(IEC标准全球通用)

这五根线中,中性线(零线)和接地线(PE)没有电压,其他三根线(A、B、C)电压一般为:线与线之间任意二根线400V(即A、B、C三线中任意二根线实际为390V左右,用电时有压降,称为线电压),线与中性线之间为230V(即A、B、C与N之间任意二根线实际为225V左右,称为相电压)。接地线也叫保护线,地线电阻只有4欧姆左右,接地线的作用就是当用电器发生漏电时把电导入大地防止人体触电(人体的电阻一般为几百欧姆到几十千欧姆)。

篇二:三相电的零线起什么作用?

零线的作用是给负荷侧的中性点(星点),提供一个零电位。当没有零线时,如果发生单相接地,另外两相对地电压会升高1.732倍,对电缆、负荷以及人身带来安全隐患。

电机防止三相不平衡,首先要做直流电阻试验,确保三相电阻误差在允许偏差内。

其次,就是通过马达保护器实现电机的不平衡保护,因为电机出厂时都会进行此类试验,实际中通常只对90KW以上的电机进行该试验;如果是其它负荷的话,要求220V单相负荷基本平均分配在三相,如宿舍楼负荷按楼道进行分配,办公楼按楼层分配或者房间分配。

三相电中零线的作用

零线是变压器中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用电压是两点间电位差。有了电压,电子就会在电线中流动形成电流。这就像水从高处向低处流动的道理是一样的。水在流动的过程中会做功,电在流动过程中也会做功。电流通过线径细、电阻大的导线时,会发生类似塞车的情况,导致发热。电灯的钨丝能承受高温,钨丝在高热情况下就发光了。

交流电源线分为零线和火线

零线总是与大地的电位相等(但并不是说大地的电位就一定低),火线与零线保持呈正弦振荡式的压差。因为人在自然状态下与大地是零电位差的,所以一般情况下,人接触零线是不会被电击的。用电器把外壳与零线连接(接零)就可以保护人不触电,就是这个原因。所以,火线与零线接反,会埋下用电安全隐患,一般要严格区分。

篇三:三相电的零线起什么作用?

零线的作用是给负荷侧的中性点(星点),提供一个零电位.当没有零线时,如果发生单相接地,另外两相对地电压会升高1.732倍,对电缆、负荷以及人身带来安全隐患.

电机防止三相不平衡,首先要做直流电阻试验,确保三相电阻误差在允许偏差内。

其次,就是通过马达保护器实现电机的不平衡保护,因为电机出厂时都会进行此类试验,实际中通常只对90KW以上的电机进行该试验;如果是其它负荷的话,要求220V单相负荷基本平均分配在三相,如宿舍楼负荷按楼道进行分配,办公楼按楼层分配或者房间分配。

篇四:三相四线制中零线起什么作用?

在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时保证零线的电位为零,以消除中性点电位变化,使各相电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。

三相中若有一相断路,只会影响本相,其余两相电压仍保持不变,接在此两相上的电器设备仍能正常工作。

三相四线制中的零线一旦因故断路,在三相负载不对称的情况下,会产生中性点位移,致使三相电压不平衡,有的相电压过高,可能烧毁电器设备;有的相电压过低,电器设备无法正常使用。 

    三相电中零线的作用相关的文章
    • 三相四线制接线方式及三相负荷不平衡对线损的影响

      三相四线制接线方式及三相负荷不平衡对线损的影响

      有关三相四线制接线方式及三相负荷不平衡对线损的影响,单位长度线路上的功率损耗,三种情况下三相负荷不平衡时线损值的增量计算方法等。

      时间:2020-01-13 14:04:33

    • 三相线的电线颜色,三相五线制标准导线颜色

      三相线的电线颜色,三相五线制标准导线颜色

      本文介绍了三相线的电线颜色,三相电的线是什么颜色,各类导线的颜色标志,以及三相五线制标准导线颜色,对这块知识感兴趣的电工朋友,可以学习参考下。

      时间:2019-08-11 14:42:48

    • 三相线线制规则与线序颜色分类

      三相线线制规则与线序颜色分类

      有关三相线线制的小知识,以及三相线线制的线序颜色分类,一起来学习下。低压配电网的输电线路中,一般采用三相四线制,在三相线线制中,一定要使用标准/规范的导线颜色。

      时间:2019-08-11 11:15:44

    • 零线与地线如何区别,辨别零线与火线的简单方法

      零线与地线区别,辨别零线与火线的方法

      如何区分零线与火线,直接查看电线的颜色是辨别零线与火线的最简单方法,如何火线与零线、地线颜色一样时,又该如何区分呢,可以验电笔等工具来区别哪条是零线与火线。

      时间:2019-07-07 09:52:44

    • 零线和地线共用有什么安全隐患?

      零线和地线共用

      零地共用的最大隐患就是,当三相输入电压不平衡时,会导致零线带电,可能会使带漏电保护的空开跳闸,用手去触碰地线及连接的设备时,会有触电的感觉。

      时间:2019-07-06 06:36:51

    • 认识火线、零线与地线,怎么理解火线、零线与地线的区别

      认识火线、零线与地线

      本文介绍了火线、零线与地线的相关知识,在电工日常工作中,经常会接触到火线、零线与地线,这三者究竟代表什么,火线、零线与地线的区别有哪些,一起来了解下。

      时间:2019-07-06 05:51:26

    • 相线与零线区别有哪些?

      相线与零线区别

      有关相线与零线的区别,可以使用数字万用表测量相线与零线,也可以把万用表调到700V交流档,一个手握着一支表笔,不区分红黑,用剩下的表笔分别碰触每根线,有电压的就是相线,没电压的就是零线。

      时间:2019-07-06 05:45:01

    • 电工基础知识:火线与零线区别及如何防止触电的方法

      电工基础知识:火线与零线区别及如何防止触电的方法

      电工基础知识学习,火线与零线有哪些区别,如何防止触电,测电笔可以辨别火线和零线的方法,人体直接或间接跟火线连通时会发生触电事故,这里教大家防止触电的方法。

      时间:2019-05-25 16:24:00

    电工入门精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有