精确易记的细铜丝熔断电流估算公式
来源:电工天下时间:2019-04-10 13:21:26 作者:老电工手机版>>
铜丝不同于铅锡熔丝,钢丝的微小直径变化,对熔断电流的影响较大,在选用时铜丝时,一定要严格计算铜丝的熔断电流。
铜丝熔断电流估算公式
精确且易记的铜丝熔断电流公式:
![]()
式中:Id-铜丝熔断电流A;d铜丝直径mm。铜丝熔断电流(A) 约等于 80*根号下铜丝直径(mm)的立方。
例子:
d=O.234mm,则可算得Id=9.06A,手册值为9.4A,误差为-3.62%。当d=0.345mm时,Id=16.21A,手册值16A,误差为1.31%。
可见,家用铜丝做熔断丝时,可以用L式做简单的计算,以利于熔断起保险作用。
相关文章方向过电流保护的接线图与工作原理

方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理

定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
电压波动幅度怎么计算?

有关电压波动幅度的计算方法,电压波动幅度是指实际电压偏移值的大小,对于电压波动幅度,通常采用相对值来表示,当电压变动在下述范围以内时,即可判定电压质量符合规定。
时间:2022-09-11 14:25:46
负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解

有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。
时间:2022-09-10 07:00:26
怎么计算电机转速,不同类型电机转速计算方法

不同电机的转速不同,普通交流电动机与特种电动机相比,在转速上有较大悬殊,怎么来计算电机的转速大小,以下分享了不同类型电机转速的计算方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-25 13:41:48
泄露电流怎么产生的,直流泄露试验有什么作用

有网友问泄露电流是怎么生的,以及直流泄露试验的是什么,可能很多人对这个问题不太了解,下面就来简单介绍一下。
时间:2022-07-20 21:08:31
纯电感性负载电路阻抗的计算方法

怎么计算纯电感性负载的电路阻抗大小,在电工学中计算公式中反映了电功率与电流、电压三者之间存在的关系,即P=UI或者转换后 P=I²R P=U²/R,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-07-15 16:06:03
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:实用电工速算口诀:牢记电工口诀工作更轻松





