欠补偿_过补偿_完全补偿
来源:电工天下时间:2022-09-13 13:21:27 作者:老电工手机版>>
有关欠补偿、过补偿与完全补偿的概念,中性点装设消弧线圈,利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减少,这种补偿有三种不同的运行方式,即欠补偿、全补偿和过补偿。
中性点装设消弧线圈,利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减少。
通常这种补偿有三种不同的运行方式,即欠补偿、全补偿和过补偿。
1、欠补偿:补偿后电感电流小于电容电流。
2、过补偿:补偿后电感电流大于电容电流。
3、全补偿:补偿后电感电流等于电容电流。
中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减少。通常这种补偿有三种不同的运行方式,即欠补偿、全补偿和过补偿。
中性点经消弧线圈接地系统采用全补偿时,无论不对称电压的大小如何,都将因发生串联共振而使消弧线圈感受到很高的电压。
因此,要避免全补偿运行方式的发生,而采用过补偿的方式或欠补偿的方式,但实际上一般都采用过补偿的运行方式,其主要原因如下:
1、欠补偿电网发生故障时,容易出现很高的过电压。例如,当电网中因故障或其它原因而切除部分线路后,在欠补偿电网中就有可能形成全补偿的运行方式而造成串联共振,从而引起很高的中性点位移电压与过电压,在欠补偿电网中也会出现很大的中性点位移而危及绝缘。只要采用欠补偿的运行方式,这一缺点是无法避免的。
2、欠补偿电网在正常运行时,如果三相不对称度较大,还有可能出现数值很大的铁磁共振过电压。这种过电压是因欠补偿的消弧线圈(它的WL>1/3WC0)和线路电容3C0发生铁磁共振而引起。如采用过补偿运行方式,就不会出现这种铁磁共振现象。
3、电力系统往往是不断发展和扩大的,电网的对地电容亦将随之增大。如果采用过补偿,原装的消弧线圈仍可以使用一段时间,至多由过补偿转变为欠补偿运行,但如果原来就采用欠补偿的运行方式,则系统一有发展就必须立即补偿容量。
4、由于过补偿时流过接地点的是电感电流,熄弧后故障相电压恢复速度较慢,因而接地电弧不易重燃。
5、采用过补偿时,系统频率的降低只能使过补偿度暂时增大,这在正常运行时毫无问题;反之,如果欠补偿,系统频率的降低使之接近于全补偿,从而引起中性点位移电压的增大。
相关文章
示波器的使用方法及探头补偿调节步骤
示波器的使用方法及探头补偿调节步骤,示波器探头测试前的检验操作,探头补偿调节的操作步骤,补偿探头方法,测试电压纹波的方法,以及示波器使用中的注意事项。
时间:2022-09-13 13:28:05
怎么选购空调稳压器,选择好合适的功率因数很重要
有关空调稳压器的选购知识,购买空调之后,怎么来选择合适的稳压器,以及是否真的需要空调稳压器,可能很多人并不是很了解,在选购空调稳压器时掌握好功率因数,并注意外网电压偏低的问题。
时间:2022-07-25 06:03:32
电功率的国际单位是什么
电功率的国际单位是什么,电流在单位时间内做的功,称为电功率,这是一个用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,它的国际单位:瓦特(w),简称瓦,符号是W。电功率的常用单位有千瓦(kW)等。
时间:2022-03-15 07:03:58
电功率概念单位与计算公式详解
有关电功率的知识,电功率就是单位时间内所做的功,电功率使用符号大写的英文字母“P”表示,那么电功率的计算公式是什么样的,下面一起来看下。
时间:2022-01-12 11:18:57
低压滤波器实现无功补偿与抑制谐波的方法图解
低压滤波器实现无功补偿与抑制谐波的方法,不带电抗器的补偿电容器组接线图,不带电抗器的补偿电容器组接线图,以及投入和不投入滤波器时的馈电电流及电压畸变率的说明。
时间:2021-07-01 09:18:01
三相功率怎么测量,三相功率的三种测量方法
有关三相功率的测量方法,三相交流电路分为三相三线制和三相四线制两种系统,这里介绍三种测量方法,分别为一表法、两表法与三表法。
时间:2021-03-29 09:25:15
三相无功功率的测量方法总结
有关三相无功功率的测量方法,单相交流电路的无功功率,可以用有功功率表来测量,单表法测量三相有功功率的接线图与相量图,以及三相无功功率的测量方法等。
时间:2020-12-27 11:07:24
三相功率表测量三相功率的方法图解
有关三相功率的测量方法,使用三相功率表测量三相功率,二元三相功率表与三元二相功率表的测量范围是不同的,为大家提供二元三相功率表的接线方式与接线图。
时间:2020-12-27 11:07:21
- 上一篇:什么是零压保护?零压保护的作用
- 下一篇:线路高频保护停用对重合闸有哪些影响?