工厂供电负荷的统计方法图解
来源:电工天下时间:2016-05-18 19:10:15 作者:老电工手机版>>
工厂供电负荷的统计算法
工厂供电负荷在计算时要考虑,在变配电系统中,并不是所有用电设备都同时运行,即使同时运行的设备也不一定 每台都达到额定容量,因此不能用简单地把所有用电设备的容量相加的方法来确定计算负荷。
一、计算负荷的估算法
在作设计任务书或初步设计阶段,尤其当需要进行方案比较时,只需要估算。
1.单位产品耗电量法
已知企业的生产量及每一单位产品电能消耗量,求企业年电能需要量。
2.车间生产面积负荷密度法
当已知车间生产面积负荷密度指标时,求车间的平均负荷。
二、求计算负荷的方法
- 1.对单台电动机
供电线路在30min内出现的最大平均负荷即计算负荷。
- 2.多组用电设备的负荷计算
- 1)需要系数法
具体步骤如下:
- a) 将用电设备分组,求出各组用电设备的总额定容量。
- b) 查出各组用电设备相应的需要系数及对应的功率因数。则
- c) 用需要系数法求车间或全厂计算负荷时,需要在各级配电点乘以同期系数
如图1所示
图1
a处的计算负荷
系由低压计算负荷加上变压器工作时的功率损失,用以选择车间变电所高压端的供电导线截面。b处的计算负荷
是由
乘以
及
再加上高压用电设备的计算负荷,用来确定配电所母线及导线b的截面。c处的计算负荷
是由
乘以
及
再加上高压用电设备的计算负荷,用来确定总降压变电站母线及线路c的截面和总降压变电站变压器容量。d处是供给全厂用电的总供电线路,由
与
加总降压变压器的功率损失求得。
在低压母线B处也需乘以
。
的取值一般为0.85~0.95,由于愈趋向电源端负荷愈平稳,所以对应的 也愈大。
- 2) 利用系数法
步骤:
- (1) 将用电设备分组,求出各用电设备组的总额定容量。
- (2)查出各组用电设备的利用系数及对应的功率因数,求出平均负荷。
- (3)由平均负荷乘以形状系数,求计算负荷的有效值Pca
相关文章
电力系统的负荷特性图解
有关电力系统的负荷特性,电力系统的总负荷为电力系统中各个用电设备消耗功率的总和,电力系统的负荷曲线,用于确定系统用电设备全年的用电量。
时间:2022-09-13 13:22:42
电力负荷调度的经验总结
有关电力负荷调度的经验总结,负荷调度模式研究聚焦电价机制、合约机制、需求侧竞价以及有序用电等内容,柔性负荷调度模式和控制策略研究的问题等。
时间:2022-09-12 12:49:01
负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解
有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。
时间:2022-09-10 07:00:26
过负荷监控装置图片及电气符号
过负荷监控装置图片及电气符号,二次系统元件:过负荷监控装置。主要功能:通过检测线路的电流,实现配电回路过负荷的2段式报警,适用于突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护作用于信号。
时间:2021-12-09 10:41:26
怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?
怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?一是未装带有电流互感器的电度表,电度表在24小时内的累积数就是日用电量,即:本日正24时电度表的读数减去上一日24点的电度表读数等于日用电量。
时间:2021-10-30 08:50:57
如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?
如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?一般根据事故停电造成的经济损失的大小和影响程度,将用电负荷分为以下三级。
时间:2021-10-30 08:09:39
地线和零线是相通的吗,从五种供电系统的供电方式来分析
地线和零线是相通的吗,
时间:2021-08-14 12:37:53
全厂用电负荷的计算口诀与方法
全厂用电负荷的计算口诀与方法,工厂性质各不同,冶金、纺织和化工,有的设备连续行,有的时开时又停,全厂用电负荷的计算口诀实例详解。
时间:2021-07-02 09:02:10
- 上一篇:负荷预测的方法及技术趋势
- 下一篇:建筑配电负荷的统计计算原则与方法