直流负荷如何分类,直流负荷的三种类型
来源:电工天下时间:2016-05-10 02:59:47 作者:老电工手机版>>
一、什么是直流负荷?
发电厂最重要的电源就是“直流电源”,它由蓄电池组和充电装置组成直流母线,电压为220vDC。直流系统的负载有:断路器控制和保护回路,断路器合闸回路,信号和报警回路等二次回路,还有:(失去交流电源的事故状态下使用的)直流油泵,事故照明等。
二、直流负荷的分类
发电厂及变电站的直流负荷,按其用电特性的不同可分为经常负荷、事故负荷和冲击负荷三类,它们是选择直流电源的主要依据。
1、经常负荷:所有运行状态下,由直流电源不间断供电的负荷。
包括:
1)经常带电的直流继电器、信号灯、位置指示器;
2)经常点亮的直流照明灯;
3)经常投入运行的逆变电源等。一般说来,经常负荷在总的直流负荷中所占的比重是比较小的。
2、事故负荷:正常运行时由交流电源供电,当发电厂和变电站的自用交流电源消失后由直流电源供电的负荷。
包括:
1)事故照明;2)汽机润滑油泵;3)发电机氢冷密封油泵及载波通讯备用电源等。
3、冲击负荷:直流电源承受的短时最大电流。包括:
1)断路器合闸时的冲击电流;
2)断路器合闸时所承受的其他负荷电流(经常负荷与事故负荷)。
附,变电所的直流负荷可分为( )三大类。
A.经常负荷、事故负荷和冲击负荷;
B.经常负荷、正常负荷和冲击负荷;
C.额定负荷、事故负荷和冲击负荷;
D.经常负荷、正常负荷和标准负荷。
答案:A
附2,直流负荷按性质可分为经常负荷、事故负荷和冲击负荷三类,下列哪项是事故负荷?
A.要求直流系统在正常工况下应可靠供电的负荷;B.断路器操作负荷;C.要求直流系统在交流电源系统事故停电时间内可靠供电的负荷;D.交流不问断电源设备(UPS),远动和通信装置的电源负荷。
答案:C,依据:《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T5044—2004)第5.1.2条。
以上就是直流负荷的三种类型及相关问题,由(www.dgjs123.com 电工技术之家)小编收集整理。
相关文章直流单臂电桥是什么,直流单臂电桥的原理解析

直流单臂电桥的工作原理与使用方法,直流电桥是利用比较法进行测量的电学测量仪器,单臂电桥又称惠斯顿电桥,将待测量与标准量进行比较以确定其数值,测量使用注意事项。
时间:2022-09-13 14:08:31
直流电桥与交流电桥的工作原理

有关直流电桥与交流电桥的工作原理,使用电桥测量电阻、电容与电感的方法,直流电桥与交流电桥的电路及原理说明,交流电桥用来测量电容和电感的方法图解。
时间:2022-09-13 13:23:41
电力系统的负荷特性图解

有关电力系统的负荷特性,电力系统的总负荷为电力系统中各个用电设备消耗功率的总和,电力系统的负荷曲线,用于确定系统用电设备全年的用电量。
时间:2022-09-13 13:22:42
直流电桥的联接方式与电桥的灵敏度问题

直流电桥的联接方式与电桥的灵敏度,电桥按其电源性质的分为直流电桥和交流电桥,根据电桥工作中的电阻值变化的桥臂情况可以分为半桥单臂、半桥双臂和全桥式联接方式。
时间:2022-09-12 12:49:52
电力负荷调度的经验总结

有关电力负荷调度的经验总结,负荷调度模式研究聚焦电价机制、合约机制、需求侧竞价以及有序用电等内容,柔性负荷调度模式和控制策略研究的问题等。
时间:2022-09-12 12:49:01
如何使用直流电桥,测量中直流电桥的用法总结

直流电桥的使用方法,测量直流电流的注意事项,将仪器置于水平位置,直流电桥与被测电阻的连接方法,估计被测电阻大致的数值,选择合适的倍率,测量完毕后,直流电桥的保存等。
时间:2022-09-10 07:02:16
负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解

有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。
时间:2022-09-10 07:00:26
稳压器分为哪些类型

有关稳压器的知识,不同类型的稳压器的分类标准不太相同,稳压器电路拓扑将确定设备的功能并定义组件在系统中的放置位置,每种类型的稳压器电路类型和拓扑结构有不同优缺点,稳压器分为哪些类型,一起来了解下。
时间:2022-07-29 05:44:31
- 上一篇:电力系统的负荷特性图解
- 下一篇:负荷不变电压降低对电动机运行影响





