>首页 > 电工技术 > 电工公式>三相负荷电流计算公式_三相负载相电流的计算 正文

三相负荷电流计算公式_三相负载相电流的计算

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-08-12 11:01:08

有关三相负荷电流的计算公式,三相负载相电流的计算方法,对于三相平衡负载,可以通过公式计算得出,电压380V的三相电流计算的公式,一种是电感负载,一种是纯电阻负载,三相断路器电流如何计算。

三相负荷电流计算公式

怎么来计算三相负荷的电流大小

三相负荷电流计算公式

三相负载电流计算:I=P/(1.732*U*cosφ)

其中:

P:功率千瓦

U:电压千伏

cosφ:功率因数

三相负载的相电流怎么计算?

对于三相平衡负载,是可以通过公式计算的:

I=P/380/1.732/功率因数。

其中P为负载的功率(指有功功率,标注功率的,均指有功功率),380为三相电的电压,1.732为根号3因为三相电是三相同时有电流的,负载功率等于每相的功率和,所以P/380是错误的公式。

功率因为不为1的,需要乘以功率因数,相同功率下,功率因数越低,电流越大(这也是正规工厂为什么要强制做功率因数补偿的原因)。

电压380V的三相电流计算的公式,应该分二种:

一种是电感负载,如电动机等;一种是纯电阻负载,比如电热丝等之类的;

公式电感:电流 I = 功率P / 1.732 X 电压U X 功率因数一般为0.8 X 

电动机效率一般为0.9 :纯电阻负载去掉功率因数和效率,就可以了。

通常老电工师傅将电动机的功率乘上 2 A 就是该电动机的电流。

-- 分隔线

三相断路器电流如何计算?

三相四线断路器,给一个380V 1KW的负载供电,现在要在三相线里取一相与零线给另一220V 相电流6A的负载供电,假设380V 1KW负载相电流约为2A,则三相四线断路器其中一相电流为2+6=8A? 

该三相四线断路器最小应为8A吧?当然没有正好这么大的断路器。

解答:

用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。

要求空气开关额定电流要大于负载电流。

一般情况下空气开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。没有27A的空气开关,所以空气开关应该选择32A的。

三相电计算如下:

功率=电流*电压*根号3*功率因数

电流=功率/电压/根号3/功率因数

比如负载6KW,那么电流=6000/380/1.732/0.85=10.7A。

选择断路器要求断路器的额定电流要大于负载电流。

    相关文章
    • 如何计算短路电流,短路电流的计算方法

      如何计算短路电流,短路电流的计算方法

      短路电流的计算,分为三相短路电流的计算与单相短路电流的计算二种,弄清楚什么是短路电流,了解并掌握短路电流的计算方法,在做电力维护时会很有帮助。

      时间:2020-04-15 15:15:01

    • 三相短路电流怎么计算?三相短路电流计算公式图解

      三相短路电流怎么计算?三相短路电流计算公式图解

      怎么计算三相短路电流,采用不同的计算方法,会得到各不相同的短路电流计算结果,那么影响短路电流计算结果的因素有哪些,正确的三相短路电流的计算公式是怎么样的。

      时间:2020-04-15 15:13:44

    • 三相电路功率及三相负载功率因数的计算公式

      三相电路功率及三相负载功率因数的计算公式

      三相电路功率的计算公式,主要指三相电路的有功功率、无功功率及视在功率的计算,三相负载功率因数的计算公式比较简单。

      时间:2020-03-19 09:38:43

    • 三相异步电动机能耗制动怎么计算直流电源的大小

      三相异步电动机能耗制动怎么计算直流电源的大小

      三相异步电动机能耗制动怎么计算直流电源的大小,制作时间一般为多少,这里分享下电动机能耗制动直流电源的计算公式,以及计算公式中各参数的含义,供大家学习参考。

      时间:2020-01-02 09:50:03

    • 三相电路功率如何计算?

      三相电路功率计算公式

      有关三相电路功率的计算公式,以星形连接三相负载为例(结论适用于三角形连接情况),三相负载吸收的总瞬时功率,无功功率,视在功率与复数功率等的计算公式。

      时间:2019-11-16 07:58:36

    • 电流电压的关系_电流电压的计算公式

      电流电压的关系_电流电压的计算公式

      电流电压的关系及计算公式,电流电压它们之间的关系:I=U/R U=IR R=IU,电压也有直流电压和交流电压之分,电流电压的计算公式,AB是指定出点A到点B之间的电压和这两点之间的电功率。

      时间:2019-11-16 07:43:55

    • 三相功率的计算公式

      三相功率的计算公式

      有关三相功率的计算公式,包括三相总功率的计算公式,对称负载是星形联接或三角形联接时三相总功率的计算方法,三相无功功率和视在功率的计算举例。

      时间:2019-11-16 07:07:26

    • 铜丝熔断电流估算公式使用示例

      铜丝熔断电流估算公式

      有关铜丝熔断电流估算公式的使用方法,分享一个精确且简单易记的公式,精确估算铜丝的熔断电流,为铜丝选择做参考。

      时间:2019-06-23 15:51:12

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有