电力变压器损耗(有功损耗与无功损耗)计算公式

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-07-17 09:09:20

电力变压器损耗的计算公式

(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK -------(1) 
(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK -------(2) 
(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ------(3) 
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
式中:Q0——空载无功损耗(kvar)
P0——空载损耗(kW)
PK——额定负载损耗(kW)
SN——变压器额定容量(kVA)
I0%——变压器空载电流百分比。
UK%——短路电压百分比
β ——平均负载系数
KT——负载波动损耗系数
QK——额定负载漏磁功率(kvar)
KQ——无功经济当量(kW/kvar)
上式计算时各参数的选择条件:
(1)取KT=1.05;
(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;
(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
(4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品出厂资料所示。
    相关文章
    • 三相短路电流怎么计算?三相短路电流计算公式图解

      三相短路电流怎么计算?三相短路电流计算公式图解

      怎么计算三相短路电流,采用不同的计算方法,会得到各不相同的短路电流计算结果,那么影响短路电流计算结果的因素有哪些,正确的三相短路电流的计算公式是怎么样的。

      时间:2020-04-15 15:13:44

    • 角速度与转速的关系_转速、线速度与角速度的计算公式

      角速度与转速的关系_转速、线速度与角速度的计算公式

      有关角速度与转速的关系,转速、线速度与角速度的计算公式,角速度就是在物理学中描述物体转动时在单位时间内转过角度以及转动方向的矢量,角速度的方向垂直于转动平面,可通过右手定则来确定。

      时间:2020-04-13 15:42:39

    • 家用电器用电量的计算公式

      家用电器用电量的计算公式

      有关家用电器的电量计算方法,不同功率的电器单位时间内所消耗的电量不一样,这里介绍下家用电器用电量的计算公式,以及家用电器用电量的计算实例,供大家参考。

      时间:2020-04-02 09:23:00

    • 什么是电量,电量的计算公式是什么

      什么是电量,电量的计算公式是什么

      有关电量的基本知识,在生活中经常听到电量及用电量等词汇,究竟什么是电量,电量代表什么含义,工业生产或家庭电器的电量计算公式是怎么样的,一起来了解下。

      时间:2020-04-02 09:21:45

    • 功率因数的符号含义,以及功率因数的计算公式

      功率因数的符号含义,以及功率因数的计算公式

      有关功率因数符号含义,功率因数计算公式,有功功率、无功功率Q和视在功率S之间的直角三角形关系,有功功率、无功功率及视在功率计算公式(4)和有功功率计算公式。

      时间:2020-03-19 09:51:49

    • 三相电路功率及三相负载功率因数的计算公式

      三相电路功率及三相负载功率因数的计算公式

      三相电路功率的计算公式,主要指三相电路的有功功率、无功功率及视在功率的计算,三相负载功率因数的计算公式比较简单。

      时间:2020-03-19 09:38:43

    • 电路功率因数符号和功率因数计算公式

      电路功率因数符号和功率因数计算公式

      电路功率因数符号和功率因数计算公式(图文)如何计算电路功率因数,计算公式是怎么样的,在计算功率因数时,注意功率因数与位移因数的区别,介绍了正弦电路功率因数符号和功

      时间:2020-03-19 09:24:02

    • 电能表平均功率因数的计算公式

      电能表平均功率因数的计算公式

      【电能表平均功率因数的计算公式】采用有功和无功电能表在某一段时间(例如一周等)读得数据(表底差)后,再计算出平均功率因数,其计算式为
      式中P-有功电量,kW;Q-无

      时间:2020-03-19 09:21:35

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有