>首页 > 电工基础 > 变压器>变压器损耗计算方法 正文

变压器损耗计算方法,变压器损耗的分类

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-01-27 19:28:41

变压器损耗计算方法,变压器损耗的分类

当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通 在铁心流动,因为铁心本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁心的断面上形成闭合回路并产生电流,好象一个旋涡所以称为“涡 流”。这个“涡流”使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁心发热变压器的温升增加。由“涡流”所产生的损耗我们称为“铁损”。

另外,要绕制变压器需要用大量 的铜线,这些铜导线存在着电阻,电流流过时这电阻会消耗一定的功率,这部分损耗往往变成热量而消耗,我们称这种损耗为“铜损”。

因此,变压器的温升主要由铁损和铜损产生的。

由于变压器存在着铁损与铜损,所以输出功率永远小于输入功率,为此引入了一个效率的参数来对此进行描述,η=输出功率/输入功率。

变压器的损耗-变压器损耗计算公式

变压器损耗可以分为空载损耗和负载损耗两部分。

在工程计算中,设定电网电压大小、波形恒定,这样当某一台变压器的空载损耗P0为一定值,其负载损耗PZ则与负荷平方成正比,即:
PZ=(S/SZ)2Pkn(1)
式(1)中,S—变压器的实际负荷;
SZ—变压器的额定容量
Pkn—变压器在额定电流下的短路损耗。

单台变压器的总损耗为:
P=P0+PZ=P0+(S/SZ)2Pkn(2)
当两台变压器并列运行时,各变压器的负载分配与该变压器的额定容量成正比,与短路电压成反比,即:
S=S1+S2(3)
S1:S2=(Sn1/Uk1):(Sn2/Uk2)(4)
式(4)中,S—总负荷;
Uk—变压器的短路电压。

这时两台变压器并列运行的总损耗Pb为:
Pb=P1+P2=PO1+PO2+(S1/Sn1)2Pkn1+(S2/Sn2)2Pkn2 (5)
将(3)式代入为:
Pb=PO1+PO2+[(Pkn1Uk22+Pkn2Uk12)/(Sn2Uk1+Sn1Uk2)2]S2(6)
式(6)中,P的单位为kW,S的单位为MVA。

    变压器损耗计算方法相关的文章
    • 变压器的参数计算口诀

      变压器的参数计算口诀

      有关变压器的参数计算口诀,变压器变比要计算,一二次电压很有关, 两边绕组多少匝,然后才能算变比,变比小于1是升压,变比大于1是降压,变压器的基本计算公式。

      时间:2020-03-24 13:26:35

    • 变压器档位的变换,变压器调档电压的计算

      变压器档位的变换,变压器调档电压的计算

      关于变压器档位的变换问题,一台变压器分为三个档位,不同档位对应不同的电压,要想熟练掌握变压器调档的操作技巧,必须了解变压器档位高低的区别,配电变压器如何调整档位。

      时间:2020-03-24 13:26:02

    • 环形变压器铁芯截面积的计算方法

      环形变压器铁芯截面积的计算方法

      环形变压器铁芯截面积的计算方法,铁芯截面积是线圈套着的铁芯柱体,铁芯面积就是切断环形铁芯的截面积,每伏匝数与铁芯截面积和导磁率有关。

      时间:2020-02-17 09:50:17

    • 计算电力变压器的载负荷容量的电工口诀

      计算电力变压器的载负荷容量的电工口诀

      如果已知电力变压器二次侧电流,那么如何来计算变压器所载负荷容量的大小,电工天下小编分享一个电工口诀,借助这个口诀来计算变压器所载负荷容量值,将会十分方便。

      时间:2019-07-14 21:35:06

    • 电力变压器损耗的特征详解

      电力变压器损耗的特征详解

      在电力变压器的运行中,会有各种损耗的产生,常见的就是变压器的铁损、变压器的铜损等。那么,电力变压器的损耗特征有哪些,变压器损耗的计算有什么原则,一起来了解下。

      时间:2019-07-06 09:39:23

    • 变压器铁损电量的计算公式详解

      变压器铁损电量的计算公式

      如何来计算变压器的铁损电量,在变压器的不同损耗中,铁损与铜损电量的计算比较常见,那么,变压器铁损电量的计算公式是怎么样的,变压器中铁损电量的计算原则是什么,一起来了解下。

      时间:2019-07-06 09:37:21

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有