150kw电源需要的电缆参数说明
来源:电工天下时间:2016-03-11 13:52:56 作者:老电工手机版>>
150kw电源需要的电缆参数说明
在150v电压下负载电缆:
1、电缆截面积=电流/安全载流量
2、导线电流=((150KW/380V)/1.73)/0.85=268A
3、导线截面积=268A/3A/MM^2=89MM^2
若只考虑150KW设备用电电缆不超过50米选用95平方毫米,若要考虑设备会增添要选用120平方毫米,如果长度超过50米应选用120平方毫米。
相关文章55KW电机距电源400米用什么型号电缆

55Kw电机距离电源400米,先计算电机的额定电流:P=1.732*Ulecos∮,le≈110A,额定电流百安以上,可以选用国标线70平方毫米的铜芯电缆线,或者铝芯90平方毫米的电线。
时间:2022-04-20 20:20:43
YJV是什么电缆,YJV电缆技术参数含义

YJV电缆,全称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,其中Y表示聚乙烯,J表示交联,V表示聚氯乙烯护套。以下是YJV电缆的技术参数:【芯数】单芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2、4+1等。
时间:2022-04-04 07:04:19
电源线的规格及电线功率的计算方法

有关电源线的小知识,介绍了三种电源线的规格,以及在选择电源线时所遵循的一般原则,并介绍了电线功率的计算方法,供大家学习参考。
时间:2020-06-01 10:41:38
自恢复保险丝的参数_自恢复保险丝性能参数

【自恢复保险丝的参数_自恢复保险丝性能参数】自恢复保险丝的主要性能和参数有哪些?小编就在此为小白工程师们详细的讲解下自恢复保险丝的主要性能和参数,希望对大家有所帮助。
时间:2020-05-25 09:04:53
自恢复保险丝的参数含义说明

【自恢复保险丝的参数含义】作为常用的保险丝类型,自恢复保险丝经常会用到,这里介绍下自恢复保险丝的参数含义,帮助大家全面了解自恢复保险丝的参数特点,一起来了解下。
时间:2020-05-22 09:57:41
保险丝的规格参数说明

有关保险丝规格的相关知识,在选择保险丝时,根据实际需求来选择合适的规格,保险丝的具体规格从产品型号规格说明书上了解,一般会有一个大致的保险丝规格。
时间:2020-05-01 19:00:49
西门子Profibus-DP总线电缆参数选型要点

有关西门子Profibus-DP总线电缆参数选型要点,总线电缆的参数包括导体、线芯颜色、直流电阻等,总线电缆的技术指标与相关产品描述。
时间:2019-11-30 16:22:07
高温电阻带及参数表

有关高温电阻带的小知识,什么是高温电阻带,高温电阻带是一种自动缠绕机缠绕成型的电阻带,来看下高温电阻带的参数表,一起来学习下。
时间:2019-11-26 20:56:50
- 上一篇:铜芯电缆载流量对照表与电缆载流量口诀
- 下一篇:电缆敷设方式与室外电缆套管埋设要求





