高压电缆对接施工的安全技术措施

来源:电工天下时间:2019-11-26 09:33:13 作者:老电工手机版>>

有关高压电缆对接施工的安全技术措施,记录了施工时间与施工组织及施工准备等,在高压电缆对接施工过程中需要注意的一些问题。

高压电缆对接施工的安全技术措施

一、高压电缆对接安全措施

按照公司要求,矿井要对三巷实施封闭,通往井下的二路高压电缆在泵房内,需移至主斜井,特制订本措施。

二、施工时间

施工时间:2011年9月日 班

三、施工组织

施工人员人,现场负责人:高德安

施 工人员:

四、施工准备

1)工具配备:锯弓   扳手   裁刀   钢丝钳  高压电缆冷缩附件  接地线验电笔绝缘手套   绝缘胶鞋   便携报警仪   液压钳 70铜接头

2)施工顺序:

1.人员到位后,检查20米以内瓦斯,不大于0.8时,方可作业。

2.用电话通知平地变电所值班人员拉下井下2#高压刀闸,并挂“有人工作,禁止送电”警示牌。

3.打开原来高压接线盒,用同等电压验电笔验电,确认停电后,打接地线

4.到主斜井口,量出高压电缆所需长度,用锯弓把剩余电缆截断。

5.用锯弓将铠装电缆皮锯掉,之后用裁刀拨掉半导体。

6.把原来接线盒套在电缆上。

7.依次做好两端电缆的橄榄头。

8.把高压冷缩电缆附件套在电缆芯线上。

9.把处理好的两端高压电缆头用铜接头连接。

10.用液压钳把连接好的铜接头压紧。

11.在确认压紧后,把冷缩附件套在接头处,冷缩此电缆头。

12.依次完成三根芯线,在确认连接完好后,经负责人验收后,把接线盒按标准安装。

13.安装完接线盒后,检验合格,打接地线。

14.负责人再次检验,合格后通知平地变电所值班人员,用兆欧表测量绝缘,在绝缘值达到标准后,联系三巷准备送电。

15.平地变电所送电后,联系三巷,电已送,并联系井底中央变电所,检查设备运行情况。

五、收尾工作

1.检查工具是否齐全。

2.清理现场剩余垃圾。

3.在清理完后,再次检查接线盒的接地线牢固情况。

4.留守专人1小时,再确认无误后,方可离开。

相关文章
  • 施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。

    时间:2022-09-11 20:32:22

  • 2000kva高压电缆线径怎么选用?

    2000kva高压电缆线径怎么选用?

    2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。

    时间:2022-05-07 20:28:39

  • 10KV高压电缆使用年限和种类说明

    10KV高压电缆使用年限和种类说明

    10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。

    时间:2022-05-07 20:19:10

  • 干包低压电缆终端头制作与安装施工方法

    干包低压电缆终端头制作与安装施工方法

    有关电缆终端头的制作方法,怎么制作干包低压电缆终端头,以及如何进行安装施工,需要做好哪些准备工作,在安装与施工过程中,需要进行电缆绝缘测试,剥除铠钢带,以及压接接线端子等,下面来了解下。

    时间:2022-05-05 08:45:56

  • 高压电缆的常见规格和型号说明

    高压电缆的常见规格和型号说明

    高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,主要应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为GB/T 12706.2-2008和GB/T 12706.3-2008,高压电缆常见型号列表如下。

    时间:2022-04-07 07:33:32

  • 10kv高压电缆的绝缘电阻要求及电缆绝缘的测量方法

    10kv高压电缆的绝缘电阻要求及电缆绝缘测量方法

    10kv高压电缆的绝缘电阻标准要求,电缆绝缘电阻的测量结果,需换算为20℃时单位长度电阻值,电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化,如何用摇表测10kv高压电缆绝缘。

    时间:2020-03-31 15:07:48

  • 输电导线施工紧线如何观测弧垂?

    输电导线施工紧线如何观测弧垂?

    输电导线施工紧线时观测弧垂的方法,包括观测档的选择与观测档的弧垂计算方法,弧垂观测档应力求符合两个条件,即档距较大及悬挂点高度差较小的线档。

    时间:2019-12-23 09:46:30

  • 电力电缆护套管是什么,电线电缆护套管的施工安装要求

    电力电缆护套管

    电力电缆护套管的分类,电线电缆护套管的施工安装要求,电力电缆护套管分为电缆护套管与电线护套管二大类,电力电缆护套管主要作用与安装要求。

    时间:2016-05-15 15:56:30

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有