>首页 > 电工基础 > 电工材料>10kv高压电缆的绝缘电阻要求及电缆绝缘测量方法 正文

10kv高压电缆的绝缘电阻要求及电缆绝缘的测量方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-03-31 15:07:48

10kv高压电缆的绝缘电阻标准要求是怎么样的,电缆绝缘电阻的测量结果,需换算为20℃时单位长度电阻值,电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化,如何用摇表测10kv高压电缆绝缘,一起来看下。

一、10kv高压电缆的绝缘电阻多少兆欧合格?

长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。

电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。

为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即:

R20=Rt×Kt×L

式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ/KM;

Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ;

L-电缆长度,Km;

Kt-温度系数,20℃时系数为1.0。

良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。

10kv高压电缆的绝缘电阻要求及电缆绝缘的测量方法

附:电缆的温度系数

温度:

0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃

kt : 0.48 0.57 0.70 0.85 1.0 1.13 1.41 1.66 1.92

二、用摇表测10kv高压电缆绝缘

1、首先将安装好的电缆,充分放电后与其它设备在连接处拆下,将电缆接头擦拭干净,并设备保持一定的安全距离。

2、摇表测量1kv及以下的电缆用1kv兆欧表;1kv以上的电缆用2500v兆欧表。

3、遥测电缆绝缘前,必须检查巷道周围10米内瓦斯浓度低压0.5%方可进行遥测。

4、测量时要先将摇表放平,摇动手把到额定转速此时指针应指向∞,再减低转速,用导线短接正负极,指针应指向零,证明摇表正常。

5、测量时应先测量A、B、C三相对地绝缘电阻,在测量A、B、C相间绝缘,最后测量地线对绝缘皮的绝缘。测量时另一端安排专人看守,防止电缆相间接触或者接地。

6、遥测时摇表手把的转动速度约120r/min,并记录15s和60s的电缆电阻值,在遥测时间内,摇表转速要稳定。停止遥测前,应将表线与电缆的连接断开,以免电缆向摇表反充电,测量完毕需将电缆线芯对地放电。

7、电缆绝缘要求,新电缆1kv及以下不低于50MΩ,6kv不低于100MΩ。运行中的高压电缆绝缘一般不低于50MΩ,低压电缆一般不低于2MΩ。

小知识:电缆绝缘电阻的正确测量方法

在对电缆进行绝缘测试时,经常会用到兆欧表,但有的人可能不了解其机理,往往接错线或使用不正确造成误差很大,有时甚至会引起人身或设备事故。

兆欧表测量电缆时注意的事项和方法

兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身事故或设备事故。

使用前的准备工作:

1.测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量。

2.对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。

3.被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。

4.测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开始时应指在“∞”位置。

5. 兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。

在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。

兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个为“E”即地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环)。

一般被测绝缘电阻都接在“L”、“E”之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不需测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不再流过兆欧表的测量机构。

从根本上消除表面漏电流的影响,注意在测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接到屏蔽端“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。

    展开全文
    相关文章
    • 电缆线径的电流关系与计算公式图解

      电缆线径的电流关系与计算公式图解

      电缆线径的电流关系与计算公式,导线截面积与电流的关系,不同平方毫米铜线的安全计算方法,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格,导线线径的计算公式等。

      时间:2020-06-12 16:24:54

    • 导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

      导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

      导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系,导线的载流量与导线截面有关,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系口诀与计算公式。

      时间:2020-06-03 15:21:49

    • 48Kw塔吊需要多大的电缆

      48Kw塔吊需要多大的电缆

      有关塔吊电缆的选择问题,功率为48kw,电压为380v,这种塔吊需要的电缆是多大,除了考虑塔吊的满负荷功率,还需要考虑电缆长度、安装方式等因素。

      时间:2020-06-03 13:53:37

    • 变频器控制柜电线电缆的敷设走线及样品示例

      变频器控制柜电线电缆的敷设走线及样品示例

      变频器控制柜电线电缆的敷设走线,变频器接线规范中,对于电线电缆的敷设走线方向的规定,具体电线电缆的选择,需要根据传输信号的性质而定。

      时间:2020-06-02 14:52:22

    • 电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法

      电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法

      电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法,电线电缆载流量的估算口诀,计算电缆载流量选择电缆,根据电流选择电缆的方法,铜导线的载流量的计算口诀说明等。

      时间:2020-06-02 14:47:22

    • 导线线径选择口诀与电线电缆数据表使用说明

      导线线径选择口诀与电线电缆数据表使用说明

      有关导线线径选择口诀与电线电缆数据表使用说明,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系,导线截面的载流量等。

      时间:2020-06-02 14:38:54

    • 电线电缆型号与规格的选用原则

      电线电缆型号与规格的选用原则

      电线电缆型号与规格的选用原则,选用电线电缆时,关注电线电缆型号、规格 (导体截面)等要素,根据敷设条件与安全要求,选择不同规格与型号的电线电缆。

      时间:2020-06-02 14:36:26

    • 电线电缆的五大类型,带你认识不同种类的电线电缆产品

      电线电缆的五大类型,带你认识不同种类的电线电缆产品

      有关电线电缆的分类,介绍了五种常见的电线电缆的类型,分别是裸铜线、电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆及特种电缆,一起来了解下不同类型的电线电缆产品的特点。

      时间:2020-06-02 14:19:49

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有