电缆防火的措施有哪些
来源:电工天下时间:2022-04-16 08:41:34 作者:老电工手机版>>
电缆防火的常见措施参考如下:
1、采用阻燃电缆;
2、采用防火电缆托架;
3、采用防火涂料;
4、电缆隧道、夹层出口等处设置防火隔墙、防火挡板;
5、排挤电缆应避开油管道、防爆门,否则应有局部穿管或隔热防火措施。
扩展资料:电力电缆的防火措施
交联聚乙烯电力电缆在发生短路或者邻近有明火烧灼时,经常因火焰引起延燃,多根电缆集中敷设时火灾的影响更严重。
因此,采取合理的电缆防火措施,对防止电缆火灾的蔓延显得尤为重要。
常用电缆的防火措施有:
1、对可能泄漏水的地下电缆穿孔,可用电缆专用有机堵料封堵。
2、为了防止邻近发生火灾可能威胁电缆架上的多根电缆,电缆可直接敷设在防火电缆槽架上。
3、为防止电缆火灾影响在上层电缆架上敷设的电缆,可在上层电缆上敷设一层电缆防火隔板,再在其上敷设电缆。
4、对任何穿越楼板、墙面的穿孔,应在电缆四周将孔用防火堵料堵住。对敷设多条电缆的穿孔处,也可用电缆防火堵料垒堵。
5、将电缆防火包带包裹在电缆上,起到与电缆防火涂料相同的作用。为了确保电缆防火措施的有效性,在电缆防火措施施工完毕后,应定期对防火涂料涂刷或安装情况进行检查,并对防火涂料脱落或损坏的地方及时进行修补,以保证其具有正常的防火功能。
6、对电缆沟、电缆隧道或者电缆层的电缆槽架上敷设的电缆中间接头或者支接头两侧各2米范围内所有敷设的电缆,均使用电缆专用的防火涂料分几次涂刷,达到厂方规定的涂膜厚度。对任何穿越楼板、墙面的电缆,在穿越的两侧各2米范围内,也应按要求涂刷防火涂料。
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图
有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带
当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?
2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明
15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明
10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
电缆泡在水中最长能坚持多长时间
电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。
时间:2022-05-07 20:17:27