输电导线施工紧线如何观测弧垂?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-23 09:46:30

有关输电导线施工紧线时观测弧垂的方法,包括观测档的选择与观测档的弧垂计算方法,弧垂观测档应力求符合两个条件,即档距较大及悬挂点高度差较小的线档。

输电导线施工紧线时观测弧垂的方法

1、观测档的选择

在连续档的施工紧线时,并不是每个档都观测弧垂,而是从一个耐张段中选出一个或几个观测档进行观测弧垂。

为使一个耐张段的各档弧垂都能满足要求,弧垂观测档应力求符合两个条件,即档距较大及悬挂点高度差较小的线档。

选择要求:

1)当连续档在6档或6档以下时,靠近中间选择一大档距作为观测档;

2)当连续档在7档-15档时,靠近两端各选择一大档距作为观测档,但不宜选择有耐张杆的档距

3)当连续档在15档以上时,应在两端及中间附近各选择一大档距作为观测档。

2、观测档的弧垂计算

线路施工时,一般根据各个耐张段的代表档距,分别从安装曲线上查出各种施工温度下的弧垂,再换算到观测档距的值,以便安装紧线时使用。

当已知代表档距的弧垂时,则观测档距的弧垂计算式:

输电导线施工紧线时观测弧垂(1)

式中 输电导线施工紧线时观测弧垂—观测档距的弧垂,m ;

输电导线施工紧线时观测弧垂 —代表档距的弧垂,m ;

输电导线施工紧线时观测弧垂—观测档距的长度,m ;

输电导线施工紧线时观测弧垂  —代表档距,m 。

    相关文章
    • 导线截面大小与电压大小的关系

      导线截面大小与电压大小的关系

      有关导线的截面积与电压的关系,导线截面大与截面小,与电压大小之间有什么关系,电压是否一样的,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-04-09 10:19:53

    • 多股导线的几种连接方法

      多股导线的几种连接方法

      在电线线路的连接操作中,涉及到多股导线的接线操作时,会有多种连接方法供选择,这里总结了多股导线的三种连接方法,包括一字接头连接、T字接头连接等接线方法,供大家参考。

      时间:2020-04-01 14:35:18

    • 导线与接线柱的几种连接方法

      导线与接线柱的几种连接方法

      在一些常用电器或电气装置上,一般都会有连接导线的接线柱,常用的接线柱有针孔式、螺钉平压式和瓦形式三种,这里介绍的导线与接线柱的接线方法,也主要是针对这三种来接线的。

      时间:2020-04-01 14:03:50

    • 铝导线的三种接线方法

      铝导线的三种接线方法

      在导线的连接操作中,对铝导线的连接有多种方法,铝导线易形成一层氧化膜使接头电阻增大,不宜采用铜导线的连接法,这里分享下铝导线的三种接线方法,供大家学习参考。

      时间:2020-04-01 13:57:39

    • 电线截面积与负载功率的关系,附导线截面积计算口诀

      电线截面积与负载功率的关系,附导线截面积计算口诀

      电线截面积大小怎么选,如何根据负载功率来选择导线截面积,这就要考虑负载功率的大小了,那么,电缆横截面积与负荷之间有什么关系,不同功率对应的导线截面积是多少。

      时间:2020-03-31 15:07:49

    • 铜导线绞合连接的多种方式

      铜导线绞合连接的多种方式

      有关铜导线的绞合连接,在电气线路中铜导线用的很多,如何将铜导线连接在一起,这就涉及到导线的连接方法,包括单股铜导线、多股铜导线及多芯铜导线的连接方法,一起来看下。

      时间:2020-03-31 14:49:24

    • 单股铜芯导线的三种连接方法

      单股铜芯导线的三种连接方法

      有关单股铜芯导线的接线方法,在实际的电气线路中,单股铜芯导线的连接方法主要有一字连接、T字连接与十字连接三种,一起来看下具体的接线方法。

      时间:2020-03-31 14:36:45

    • 铝芯导线的三种连接方法

      铝芯导线的三种连接方法

      有关铝芯导线的几种连接方法,铝芯线材易被氧化,在进行导线连接操作时,一定要掌握正确的连接方法,这里介绍螺钉压接法、压接管压接法等,供大家学习。

      时间:2020-03-31 14:29:49

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有