有关电缆室外直接埋地敷设深度要求,电缆在室外直接埋地敷设时深度要多少,电缆在室外直埋的深度不应小于0.7米,在穿越农田时埋深不应小于1米,这是电缆直埋敷设的基本要求。

电缆室外埋地敷设

电缆在室外直埋的深度不应小于0.7米,在穿越农田时埋深不应小于1米。

埋下电缆后,在其周围上下各铺设100 毫米厚的黄土或细砂土,然后在上面覆盖混凝土保护板,其宽度应超出电缆两侧各50毫米。

    电缆室外直接埋地敷设深度要求相关的文章
    • 三相四线38KW负载选择电缆与开关的大小

      三相四线38KW负载选择电缆与开关的大小

      三相四线38KW负载选择电缆与开关的大小,38KW额定电流大概在75A左右,35-50平方的铜芯电缆线,用100A的漏电保护开关,单相交流电路功率公式求电流。