阻燃电缆与耐火电缆的主要区别

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-05 17:51:24

有关阻燃电缆与耐火电缆的区别,阻燃电缆分ZA+或CZA,ZA、ZB、ZC、ZD等级,超阻燃类别ZA+或CZA,耐火电缆分A类B类,耐火A类有BTLY,NG_A,BTTZ,YTTW,B类有NH或NHB。

阻燃电缆与耐火电缆

一、阻燃电缆

阻燃电缆分ZA+或CZA,ZA、ZB、ZC、ZD等级

阻燃类别A,供火时间及温度:40分/815度,试样容量:V/M 7升/米,合格判定:焦化高度小于等于2.5米,自熄时间小于等于60分

阻燃类别B,供火时间及温度:40分/815度,试样容量:V/M 3.5升/米,合格判定:焦化高度小于等于2.5米,自熄时间小于等于60分

阻燃类别C,供火时间及温度20分/815度,试样容量:V/M 1.5升/米,合格判定:焦化高度小于等于2.5米,自熄时间小于等于60分

阻燃类别D,一般都不选用。

超阻燃类别ZA+或CZA,即超A类阻燃,供火时间及温度:60分/815度,试样容量:V/M 28升/米,合格判定:焦化高度小于等于1.0米,自熄时间小于等于10 秒。

试样容量V=n[S1-S2]/1000

n是电缆试样根数

S1是电缆试样外截面[mm2]

S2是电缆试样中金属面积之和[mm2]

V是电缆试样容量之和[升/米]

二、耐火电缆

耐火电缆分A类B类,通常耐火A类有BTLY,NG_A,BTTZ,YTTW。B类有NH或NHB

耐火A类电缆是在950度至1000度火焰通电燃烧180分钟3A熔丝完好

耐火B类电缆是在750度至800度火焰通电燃烧90分钟3A熔丝完好

为什么只有耐火A类电缆BTLY,NG_A,BTTZ,YTTW,NHB没有NHA耐火电缆?

因为达到耐火A类要在950度至1000度火焰通电燃烧180分钟3A熔丝完好,一般材料不行,只好用矿物材料或其它更好材料才能满足。

因此,在设计时不会有NHA耐火电缆,要耐火A类只能设计BTLY、NG_A、BTTZ、YTTW。如那位设计师设计NHA耐火电缆只能是笑话。

以上就是阻燃电缆与耐火电缆区别,大家做个参考。