电力电缆运行规程与规范要求
来源:电工天下时间:2016-03-03 19:38:42 作者:老电工手机版>>
电力电缆运行规程与规范要求
第一章 总则
第1条 本规程适用于各级电压的电力缆和控制电缆。电缆的技术标准应符合电工专业标准的要求。有关电缆装置和试验的规定,应以有关专业规程为准。
第2条 2000伏及以上电压的电缆线路,其总长度超过50公里时,应每年统计事故率和保养费用率:
事故率=100N/L,次/百公里年;
保养费用率=100Y/L,万元/百公里年;
此处,L为2000伏及以上电压的电缆线路总长度的公里数;N为当年这些电缆线路在运行中因保护器动作或示警指示等原因而不能送电的次数:Y为当年这些电缆线路的维修和运行费用的总和(人民币,万元)。
第一节 对电缆线路的基本要求
第3条 低油压充油电缆的长期允许油压为0.5~3公斤,平方厘米。
第4条 电缆线路的最高点与最低点之间的最大允许高度差应不超过表1的规定:
第5条 电缆线路的最高点和最低点的水平差超过第4条规定者,可采用塞止式接头。
第6条 电缆的弯曲半径应不小于下列规定:
1.纸绝缘多芯电力电缆(铅包、铠装)15倍电缆外径;
2.纸绝缘单芯电力电缆(铅包、铠装或无铠装)20倍电缆外径;
表1
电 压
有无铠装 铅 包 铝 包
1-3千伏 铠 装
无 铠 装 25米
20米 25米
25米
6-10千伏
20-35千伏 铠装或无铠装 15米
5米 20米
注:
1.水底电缆线路的最低点是指最低水位的水平面;
2.橡胶和塑料电缆的最大允许高度差不受本表限制;
3.充油电缆的允许高度差根据其长期允许油压来确定。
3.铝包电缆、橡皮绝缘和塑料绝缘电缆及控制电缆(铅包或塑料层)按制造厂规定。
第7条不允许将三芯电缆中的一芯接地运行。在三相系统中,用单芯电缆时,三概括单芯电缆之间距离的确定,要结合金属护层或外屏蔽层的感应电压和由其产生的损耗,一相对地击穿时危及邻相的可能性,所占线路通道宽度以及便于检修等各种因素全面考虑。
除了充油电缆和水底电缆外,单芯电缆的排列应尺可能组成紧贴的正三角形。
第8条 单芯电缆的铅包只在一接接地时,在铅包另一端上的正常感应电压一般不应超过65伏,当铅包正常感应电压超过65伏时,应对易于与人身接触的裸露的铅包及与其相连的设备加以适当的遮蔽,或采用将铅包分段绝缘后对三相铅包加以互联的方法。
单芯电缆如有加固铅包的金属加强带,则加强带应和铅包连接在一起,使两者处于同一电位;
有铠装丝单芯电缆如无可靠的外护层时,则这种单芯电缆在任何场合都应将铅包和铠装丝的两端均接地。
第9条 单芯电缆线路的铅包只有一点接地时,其最大感应电压接近护层绝缘击穿强度的各点都应加装护层绝缘保护器,如采用非线性阀片,球间隙等。
单芯电缆线路如连接架空线,而铅包只有一点接地时,应优先考虑在架空线的一侧接地。
单芯电缆线路的铅包只有一点接地时,宜考虑并行敷设一概括两端接地的绝缘回流线;回流线的阻抗,尽可能匹配最大零序电流和其对回流线的感应电压。回流线的排列应使其在工作电流时形成的损耗最小;只有当对邻近讯号线路无干扰影响时,才可不敷设回流线。
第10条 三相线路使用单芯电缆或分相铅包电缆时,每相周围应无紧靠的铁件构成的铁磁环路。
第11条 电缆线路的正常工作电压,一般不应超过电缆额定电压的15%,电缆线路的升压运动,必须经过试验、鉴定、并经上级主管部门批准。
第12条 在电缆中间接头和终端接头处,电缆的铠装、铅包和金性接头盒应有良好的电气连接,使其处于同一电位,在电缆两端应按“电所设备接地装置规程”的规定接地。
第二节 电缆直接埋在地下的规定
第13条 直接埋在地下的电缆,一般应使用铠装电缆,只有在修理电缆时,才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。
在选择直埋电缆线路时,应注意直埋电缆的周围泥土,不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(如烈性的酸碱溶液、石灰、炉渣、腐植物质及有机物渣滓等);还应注意虫害及严重阳极区。
第14条 电缆埋置深度,电缆之间的净距,与其它管线间接近和交叉的净距,应符合下列规定:
1.电缆对地面和建筑物的最小净距;
(1)直埋电缆的埋置深度(由地面至电缆外皮)0.7米;
(2)电缆外皮至地下建筑物的基础0.6米(或按当地城市建设局的规定,但最小不得小于0.3米)。
上列第(1)项如电缆穿越农田时,为了防止被农业机械挖手伤,可考虑适当加深。
2.电缆相互水平接近时的最小净距:
(1)控制电缆不作规定;
(2)电力电缆相互间,或与控制电缆间10千伏及以下0.1米,10千伏以上0.25米;
(3)不同部门使用的电缆(包括通讯电缆)相互间0.5米。
上列第(3)项,如电缆用隔板隔开时可降低为0.1米,穿入管中时不作规定。
3.电缆相互交叉时的最小净距0.5米。
电缆在交叉点前后一米范围内,如用隔板隔开时上述距离可降低为0.25米,穿入管中时不作规定。
4.电缆与地下管道间接近和交叉的最小净距:
(1)电缆与热力管道(包括石油管道)接近时的净距2米;
(2)电缆与热力管道(包括石油管道)交叉时的净距0.5米;
(3)电缆与其它管道接近或交叉时的净距0.5米。
上列第(1)、(2)两项要求的热力管,视现场情况而采取必要措施,使埋置电缆地点的土壤的温升在任何时间内不超过10℃;上列第(3)项如有保护措施时,则净距不作规定。禁止将电缆平行敷设在管道的上面或下面。
第15条电缆与树木主干的距离,一般不宜小于0.7米。如城市绿化个别地区达不到上述距离时,可采取措施,由双方协商解决。
第16条电缆与城市街道、公路或铁路交叉时,应敷设于管中或隧道内。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且不得小于100毫米。管顶距路轨底或公路路面的深度不应小于1米,距排水沟底不应小于0.5米,距城市街道路面的深度不应小于0.7米;管长除跨越公路或轨道宽度外,一般应在二端各伸出2米,在城市街道,管长应伸出车道路面。当电缆和直流电气化铁路交叉时,应有适当的防蚀措施。
第17条电缆沿铁路敷设时,最小允许接近距离应符合下列规定:
1.电缆和普通铁路路轨3米;
2.电缆和直流电气化铁路路轨不作规定,但应采取适当防蚀措施(见第四章)。
第18条电缆铅包对大地电位差不宜大于正1伏。并应不大于当地地下管线预防电蚀管理办法的规定。
第19条从铠装电缆铅包流入土壤内的杂散电流密度,不应大于1.5微安/平方厘米。
第20条电缆直埋敷设时,电缆沟底必须具有良好土层,不应有石块或其它硬质杂物,否则应铺以100毫米厚的软土或吵层。电缆敷设好后,上面应铺以100毫米厚的软土和砂层,然后盖以混凝土保护板,覆盖宽度应超出电缆直径两侧各50毫米。但在不得已的情况下,也允许用砖代替混凝土保护板。
第21条直埋电缆自土沟引进隧道、人井及建筑物时,应穿在管中,并在管口加以堵塞,以防漏水。
第22条电缆从地下或电缆沟引出地面时,地面上2米的一段应用金属管或罩加以保护,其根部应伸入地面下0.1米。在发电厂、变电所内的铠装电缆,如无机械损伤的可能,可不加保护;但对无铠装电缆,则应加以保护。
第23条地下并列敷设的电缆,其中间接头盒位置须相互错开,其净距不应小于0.5米。
第24条电缆中间接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒。塑料电缆中间接头例外。
第25条敷设在郊区及空旷地带的电缆线路,应竖立电缆位置的标志。
第三节 电缆安装在沟内及隧道内的规定
第26条敷设在房屋内、隧道内和不填砂土的电缆沟内的电缆,应采用裸铠装或非易燃性外护层的电缆。电缆线路如有接头,应在接头的周围采取防止火焰蔓延的措施。电缆沟与电缆隧道的防火要求还应符合《火力发电厂设计技术规程》与《变电所设计技术规程》的有关规定。
第27条电缆在隧道和电缆沟内,宜保持表2所列的最小允许距离(毫米)。
表2
名 称
电缆遂道 电缆沟
高度 1900 不作规定
两边有电缆架时,架间水平净距(通道宽) 1000 500
一边有电缆架时,架与壁间水平净距(通道宽) 900 450
电缆架
各层间
垂直净距 电力电缆:10千伏及以下 200 150
20千伏或35千伏 250 200
110千伏及以下 不小于2D①+50
控制电缆 100 100
电力电缆间水平净距
35 35
(但不小于电缆外径)
①D为电缆外径
第28条电缆固定于建筑物上,水平装置时,电力电缆外径大于50毫米的,每隔1000毫米宜加支撑;电力电缆外径小于50毫米的和控制电缆,每隔600毫米宜加支撑;排成正三角形的单芯电缆每隔1000毫米应用绑带扎牢。垂直装置时,电力电缆每隔1000至1500毫米应加固定。
对于截面积为1500平方毫米或更大的电缆,将其固定在建筑物上时,应充分注意电缆因负荷变化而热胀冷缩所引起的机械力问题,应根据整条电缆线路刚度均匀一致的原则,选用刚性或绕性固定方式。
第29条电缆隧道和沟的全长应装设有连续的接地线,接地线的两头和接地极联通。接地线的规格应符合《电力设备接地设计技术规程》。电缆铅包和铠装除了有绝缘要求以外应全部互相连接并和接地线连接起来。
第30条装在户外以及装在人井、隧道和电缆沟内的金属结构物均应全部镀锌或涂以防锈漆。
第31条电缆隧道和电缆沟应有良好的排水设施,电缆隧道还应具有良好的通风设施。
第四节 电缆安装在桥梁构架上的规定
第32条架设于桥梁上的电缆,如果经常受到震动,应加垫弹性材料制成的衬垫(如砂枕、弹性橡胶等)。桥堍两端和伸缩颖处应留有电缆松弛部份。以防电缆由于结构胀缩而受到损坏。
第33条架设于木桥上的电缆应穿在铁管中。在其它结构的桥上敷设电缆时,应放在人行道下电缆沟中或穿在耐火材料制成的管中,但在不会有人接触的情况下,电缆可裸露敷设在桥上。
第34条露天敷设的电缆应尽量避免太阳直接照射,必要时可加装遮阳的罩。裸露铠装要时涂以沥青漆,以防腐蚀。
第五节 电缆敷设在排管内的规定
第35条敷设在排管内的电缆应使用加厚的裸铅包或塑料护套的电缆。排管应使用对电缆金属包皮没有化学作用的材料做成,排管内表面应光滑。
第36条电缆人井位置和间距,应根据电缆施工时的允许拉力,可按电缆制造长度和地理位置等而定。一般不宜大于200米。
第六节 电缆敷设在水底的规定
第37条水底电缆应用金属丝铠装;如果经受拉力不大,允许使用钢带铠装的电缆;在经受拉力大的情况下,因单层铠装丝容易退扭而使电缆打圈。应尽可能采用预扭或绞向相反的双层金属丝铠装。
第38条水底电缆,应是整概根的,但允许有软接头。电缆的全长,尽可能埋设在河床下至少0.5米深。
第39条水底电缆如不能埋深,应有防止外力损伤的措施。并按照航务部门的规定设置固定的警告标志和河岸监视。在航运频繁的河道内,应尽量在水底电缆的防护区内架设防护钢索。
第40条水底电缆线路平行敷设时,其间距为:
1.不能埋设时,尽可能保持最高水位水深的2倍;
2.埋设时,按埋设方式或埋设机的工作活动能力而定。
第41条水底充油电缆的油压整定,除了考虑因负荷变化产生的油压变化外,还应考虑在水的最深处的电缆内部油压必须大于该处在最高水位时的水压,防止铅包有渗漏时水分侵入电缆内部。
第七节 安装电缆的其它要求
第42条敷设电缆时,如电缆存放地点在敷设前24小时内的平均温度以及敷设现场的温度低于下列数值时,应将电缆预先加热:
1.纸绝缘电缆,35千伏及以下者,0℃(不滴流电缆按制造厂规定);
2.充油电缆,-10℃;
3.橡皮绝缘电缆,按制造厂制定;
4.塑料绝缘电缆,0℃。
第43条电缆的预热,可采用下列方法:
1.用提高周围空气温度的方法加热:当温度为5~10℃时,需72小时;如温度为25℃时,则需24~36小时。
2.用电流通过电缆芯导体加热:加热电流不得大于电缆的额定电流,加热后电缆的表面温度可根据各地气候条件决定,但不得低于+5℃。用单相电流加热铠装电缆时,应采用能防止在铠装内形成感应电流的电缆芯连接方法。
经过烘热的电缆应尽快敷设,敷设前放置的时间一般不得超过一小时。当电缆冷却至低于第42条所列的环境温度时,不得再加弯曲。
第44条周围环境温度低于-10℃时,只有在紧急情况下并在敷设前和敷设中均用电流加热,才允许敷设纸绝缘电缆。
第45条电缆中间接头和端头应有可靠的防水密封,以防水分侵入。对缺少运行经验的接头和终端头,应通过试验鉴定,逐年逐步增加。
第46条电缆终端头出线应保持固定位置,其带电裸露部份之间及至接地部分的距离(毫米)不得小于表3的规定。
第47条电缆沟、隧道及人井内的电缆和中间接头,以及电缆两端的终端头均应安装铭牌、记载线路名称或号数等。新建及大修后,应校核电缆两端所挂铭牌是否相符。电缆终端头相位颜色应明,并与电力系统的相位符合。
表3
电压(千伏)
1-3 6 10 20 35 110 220 330
户 内 75 100 125 180 300 850/900
户 内 200 200 200 300 400 900/1000 1800/2000 2600/2800
注:110千伏及以上为接地系统,其数据中,分子为相对地的距离,分母为相对相之间的距离。
第48条安装电缆、接头或终端头的施工人员应为经过专门训练的合格的电缆技工。
第49条安装电缆接头或终端头应在气候良好的条件下进行,应尽量避免在雨天、风雪天或温度较大的环境下安装,安装户外接头或终端头的工作,还须有防止尘土和外来污物的措施。
第八节 电缆备品
第50条电缆应储存在干燥的地方,有搭盖的遮棚,电缆盘下应放置枕垫,以免陷入泥土中。
电缆盘不许平卧放置。
第51条对充油电缆的备品,还应定期检查其油压是否在规定范围内和有无漏油现象。
第52条运行中各级电压的电缆和附件一般均应备有事故备品,以便能满足一次事故内替换损坏电缆和附件的需要,其数量应考虑节约资金和根据过去运行经验决定。有的备品可由电缆网络中的指定机构,集中贮备。
第53条电缆线路有部分通过桥梁或者排管者,应各有一段事故备品,其长度应足够跨越整个桥梁和排管的距离。
第54条水底电缆因检修困难,修复时间较长,故允许将事故备用电缆事先和线路平行敷设。
此外,一般陆地上电缆不应事先敷设一条(或一相)备用电缆。
第55条各电缆运行部门应制订有关事故备品的管理办法。动用事故备品应参照事故备品管理办法执行。
第九节 技术文件
第56条各种型式电缆必须具备电缆截面图(参考附图1)并注明必要的结构和尺寸。
第57条电缆网络的运行部门应备有该部门所属:
1.全部电缆线路的地形总图。比例尺一般为1:5000,主要检明线路名称和相对位置;
2.电缆网络的系统接线图;
3.电缆线路路径的协议文件。
第58条直埋电缆线路必须有详细的敷设位置图样(参考附图2),比例尺一般为1:5000,地下管线密集地段为1:100(甚至更大),管线稀少地段为1:1000。平行敷设的电缆线路,尽可能合用一张图纸,但必须标明各条线路相对位置。并标明地下管线部面图。
第59条有油压的电缆线路应有供油系统压力分布图和油压整定值等资料,并有示警信号接线图。
第60条电缆线路必须有原始装置记录:准确的长度、截面积、电压、型号、安装日期线路的参数,中间接头及终端头的型号、编号、装置日期(参考附件1中表1、2)。
第61条沿电缆线路如有特殊结构,如桥梁、隧道、人井、排管等,应备有特殊结构的图样。
第62条电缆的接头和终端头的安装及检修,都应具有相应的工艺标准和设计装配总图;总图必需配有详细注明材料的分件图。
第63条电缆线路必须有运行记录、事故日期、地点及原因以及变动原有装置的记录(参考附件1中表1、2)。
第64条电缆线路发生事故或预防性试验击穿等,都必须做好调查记录:部位、原因、检修过程等,据此制订反事故措施计划,调查记录就逐年归入各条线路的运行档案。对原因不明的事帮或击穿,应积累后列入课题,集中研究。
第65条电缆线路上的任何变动或修改,都应及时更正相应的技术资料,保持资料的正确性。
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
35kv电力电缆接头改善护套断开处电场分布的方法
在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法,主要有如下几种,供大家参考。胀喇叭口:在铅包切断处把(联创瑞诚)铅包边沿撬起,成喇叭状,其边沿要保持光滑、圆整、对称。
时间:2022-04-16 08:28:24
辐照交联电力电缆的产品特点
辐照交联电力电缆的主要特点,参考如下:电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002。辐照交联的电缆在电性能、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达60年,同时具有重量轻、敷设不受落差限制等特点。
时间:2022-04-07 07:31:43
中压交联聚乙烯绝缘电力电缆的产品特点说明
中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准:GB/T12706.2-2002),产品特点:采用全干式化学交联方法,使用聚乙烯分子由线型分子结构变为空间网状结构,使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯。
时间:2022-04-07 07:29:58
兆欧表如何测试电力电缆绝缘电阻?
兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的方法,包括准备工作与测试步骤等,测量10kV电力电缆的绝缘电阻应选择2500V兆欧表,测试项目主要是相间及对地的绝缘电阻值。
时间:2021-09-27 09:14:56
电力电缆的防火防爆措施总结
电力电缆的防火防爆措施总结在电线电缆的使用过程中,由于安全措施不到位,会发生电缆爆炸起火的电气事故,需要认真总结电缆爆炸起火的原因,找到电缆火灾的扑救方法,并做
时间:2020-03-31 15:07:50
兆欧表测量10kV电力电缆的方法图解
兆欧表测量10kV电力电缆的方法,使用兆欧表测量10kV电力电缆的操作方法,将兆欧表水平放置,未接线前,做仪表外观检查及开路、短路试验,以确认兆欧表完好。
时间:2020-01-03 14:08:54
电力电缆护套管是什么,电线电缆护套管的施工安装要求
电力电缆护套管的分类,电线电缆护套管的施工安装要求,电力电缆护套管分为电缆护套管与电线护套管二大类,电力电缆护套管主要作用与安装要求。
时间:2016-05-15 15:56:30
- 上一篇:电缆信号分类与dcs系统电缆布线规范
- 下一篇:电缆绝缘降低被击穿的七种原因