多股铜导线单卷接线法(直线连接与分支连接)
来源:电工天下时间:2020-07-29 09:10:08 作者:老电工手机版>>
有关多股铜导线的单卷接线法,单卷接线法,直线连接时,把多股导线线芯顺次解开,并剪去中心一股,分支连接时如右图,先将分支线端解开,拉直擦净分为两股。
多股铜导线单卷接线法
电工人员对多股铜导线进行接线时,有单卷、复卷、缠卷三种方法,无论哪一种方法,都须要把多股导线顺次解开成30度伞状,用钳子逐个把每一股电线芯拉直,并用砂布将导线表面擦干净。
施工中最常用的单卷接线法。
直线连接时,把多股导线线芯顺次解开,并剪去中心一股,再将各张开的线端相互插嵌,插到每股线的中心完全接触,如图(a);把张开的各线端合拢,取任意两股同时缠绕5至6圈后,另换两股缠绕,把原有两股压在里挡或把余线割掉,再缠至5至6圈后,采用同样方法,调换两股缠绕,如图(b),依此类推,缠到边线的解开点为止,选择二股缠线互相扭绞3至4转,余线割掉,余留部分用钳子敲平,使其各线紧密,再用同样方法连接另一端,图(c)。
分支连接时如右图,先将分支线端解开,拉直擦净分为两股,各曲折90度,附在干线上,然后,一边用另备的短线作临时绑扎,另一边在各单线线端中任意取出一股,用钳子在干线上紧密缠绕5圈,余线压在里挡或割去,再调换一根,用同样方法缠绕3圈,依此类推,缠至距离干线绝缘层15毫米处为止,再用同样方法缠另一端。
相关文章
plc控制系统输入回路接线设计的注意事项
有关plc控制系统输入回路接线设计的注意事项,输入回路接线,输入接线端子,plc控制系统的输入回路,分流电阻接线图等。
时间:2022-09-09 19:31:48
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式
在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
用于测量导线通断的接线方法
用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格
有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
4X4防火电缆进箱怎么接线
4X4防火电缆进箱的接线方法,参考如下:1、准备材料:老虎钳、电工胶布。2、使用老虎钳将电线剥开外皮。3、使用双绞法,加两根电线分开成为四根儿,然后对角插进去,呈现出十字状。
时间:2022-05-03 15:55:49
怎么用钳压法连接导线
使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。
时间:2022-04-18 21:15:35
bttz五芯电线怎么接线?
bttz五芯接线方法,参照五芯插头接线方法:一般卡农的线中红代表+,黑色代表-,绿色代表地线,区分好是单声道的,还是双声道的,红色代表左声道的+,黑色代表右声道+,其他色代表-。
时间:2022-04-05 14:30:06
- 上一篇:【图】导线连接处的绝缘处理方法
- 下一篇:铜导电线接线焊锡方法的优点