西门子s7-200PLC通过PC/PPI电缆的编程通信问题
来源:电工天下时间:2019-11-30 14:21:21 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200通过PC/PPI电缆的编程通信的注意事项,检查Micro/WIN和Windows操作系统的版本兼容性,使用西门子的原装PC/PPI电缆,西门子s7-200PLC编程通信要点。
西门子s7-200PLC 编程电缆
通过PC/PPI电缆的编程通信是最为常见的S7-200编程方式,影响通信的因素很多,要顺利通信,需要注意:
1、检查Micro/WIN和Windows操作系统的版本兼容性
未经西门子版本兼容测试的往往有通信问题。
2、使用西门子的原装PC/PPI电缆
包括用于连接PC机RS232串口的RS232/PPI电缆,和连接USB口的USB/PPI电缆。
编程通信要点:进行S7-200的编程通信,必须注意使通信双方(即安装了Micro/WIN的PC机和S7-200的CPU或通信模块上的通信口)的通信速率、通信协议符合、兼容。否则不会顺利连通。在具体工作中,参与编程通信的设备未必一定符合上述要求。例如,它们的通信速率就可能不一致。
以下几个通信速率必须一致:
3、S7-200 CPU通信口的速率
一个新出厂的CPU,它的所有的通信口的速率都是9.6K波特。CPU通信口的速率只能在S7-200项目文件中的“系统块”中设置,新的通信速率在系统块下载到CPU中后才起作用。系统块的CPU通信口参数设置
4、通信电缆的通信速率
如果使用智能多主站电缆配合Micro/WIN V3.2 SP4以上版, 只需将RS232/PPI电缆的DIP开关5设置为“1”而其他设置为“0”;而USB/PPI电缆不需要设置。老版本的电缆需要按照电缆上的标记设置DIP开关。
5、由Micro/WIN 决定的PC机通信口(RS232口)的通信速率
这个速率实际上是去配合编程电缆使用的,在Micro/WIN软件中打开Set PG/PC Interface,设置PC用于同编程电缆通信的速率。USB口使用USB/PPI电缆,不需指定速率。
相关文章
【图】威伦MT510触摸屏编程电缆接线图
有关威伦MT510触摸屏编程电缆的接线图,威伦MT510触摸屏系列适用软件,威伦MT6100i(i系列)触摸屏适用软件,以及触摸屏侧插PC/plc插口等。
时间:2020-02-13 16:42:24
西门子S7-200编程电缆的结构原理图
有关西门子S7-200编程电缆的结构原理图,通过图例了解下西门子S7-200编程电缆的具体原理,需要的朋友参考下。
时间:2019-12-12 10:27:13
plc编程电缆的选购技巧
plc编程电缆的选购技巧,不同设备间选择plc编程电缆的要求,选购时要注意查好电缆的型号或是与相应的PLC匹配好,选择usb插口,避免驱动安装的问题。
时间:2019-11-02 06:41:31
三菱fx系列plc编程电缆制作图解
有关三菱fx系列plc编程电缆的制作方法,三菱的sc-09编程电缆用于fx系列plc,此图做出的sc-09编程线通讯很正常,需要的朋友参考下。
时间:2019-11-02 06:27:12
ab plc编程电缆制作方法图解
有关ab plc编程电缆制作方法,通过图例学习ab plc编程电缆的制作思路,需要的朋友参考下。
时间:2019-11-01 06:32:35
松下触摸屏编程电缆的制作方法说明
有关松下触摸屏编程电缆的制作方法,通过图例掌握松下触摸屏编程电缆的制作过程,需要的朋友参考下。
时间:2016-03-11 19:24:56
西门子S7-300编程电缆技术参数与通讯设置问题
西门子S7-300编程电缆技术参数与通讯设置问题,西门子S7-300编程电缆的特性与主要技术参数,包括电源、隔离电压、工作温度等,PC/MPI适配器的远距离通信问题。
时间:2016-03-06 15:25:53
plc编程电缆制作与接口转换的方法
有关plc编程电缆制作与接口转换的方法,一是用简易电平转换电路,二是用专用接口转换IC,一种成品通讯接口转换器,可以实现RS232/RS485/RS422转换。
时间:2016-03-04 04:18:34
- 上一篇:变配电室电力电缆运行安全注意事项
- 下一篇:屏蔽电缆屏蔽层不接地有无作用