变配电室电力电缆运行安全注意事项

来源:电工天下时间:2016-03-03 08:19:46 作者:老电工手机版>>

变配电室电力电缆运行安全注意事项

1、电力电缆线路要在规定的长期允许通过的载流量下运行。

如果长时间过负荷,芯线过热,电缆整体温度升高,容易引发电缆终端头和中间接头盒胀裂,使电缆绝缘吸潮劣化,以致造成热击穿。

因此,不能忽视电缆负荷电流及外皮温度的监测,对并联使用的电缆,注意防止因负荷分配不均,而使末根电缆过热。

2、电缆配电线路不应使用重合闸装置,能够使电缆配电线路断路器跳闸的电缆故障,如终端头内部短路,中间头内部短路等多系永久性故障。

这种情况下,若重合闸动作或跳闸后试送,则必然会扩大事故,威胁系统的稳定运行。因此,电缆配电线路不应使用重合闸装置。

3、电缆配电线路断路器跳闸后,不要忽视电缆的检查。

首先,查清该线路所带设备方面有无故障。如设备的各种形式的短路等,同时也要检查电缆外观的变化。

例如,电缆户外终端头是否浸水引起爆炸,室内终端头部短路中间接头盒是否由于接点过热使绝缘热击穿胀裂,电缆路径地面有无挖掘,使电缆损伤等。必要时应通过试验进一步检查判断。

4、对于直埋电缆要特别注意:①电缆路径附近地面不能随便挖掘。②电缆路径地面不准堆放重物及腐蚀性物质,临时建筑。②电缆路径标桩和保护设施,不准随便移动、拆除。④电缆进入建筑物不得渗漏水。

5、电缆停用一段时间,不做试验不能轻易投入使用。

主要是考虑到电缆停用一段时间,吸收潮气,绝缘受到影响。

一般停电超过一星期,但不满1个月的电缆重新投入运行前应摇测其绝缘电阻值,并与上次试验记录比较,不得降低30%,否则须做直流耐压试验,试验电压可为预防性试验电压的一半。

停电时间超过试验周期的,必须按标准做预防性试验。

相关文章
  • 电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。

    时间:2022-09-12 18:35:35

  • 施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。

    时间:2022-09-11 20:32:22

  • 混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

    混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

    有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。

    时间:2022-09-09 19:31:18

  • 电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

    电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

    当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-05 06:06:20

  • 2000kva高压电缆线径怎么选用?

    2000kva高压电缆线径怎么选用?

    2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。

    时间:2022-05-07 20:28:39

  • 15kv电缆的规格型号含义说明

    15kv电缆的规格型号含义说明

    15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。

    时间:2022-05-07 20:25:15

  • 10KV高压电缆使用年限和种类说明

    10KV高压电缆使用年限和种类说明

    10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。

    时间:2022-05-07 20:19:10

  • 电缆泡在水中最长能坚持多长时间

    电缆泡在水中最长能坚持多长时间

    电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。

    时间:2022-05-07 20:17:27

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有