二次回路配线导线或电缆如何选择?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-13 17:11:15

有关二次回路配线导线或电缆的选择原则,选择二次回路配线用的导线或电缆时,考虑最小截面积,工作电压均应大于500V,使用铜芯绝缘导线或铜芯控制电缆这些基本的选择原则。

二次回路配线导线或电缆的选择原则

对二次回路配线用的导线或电缆进行选择,通常根据如下基本原则进行:

1、最小截面积。

二次回路配线用的电缆芯线或绝缘导线,其最小截面积选用原则:连接强电端子的铜线应大于1.5mm2,铝线应大于2.5mm2;与弱电连接、运动装置使用的铜芯电缆直径应大于0. 5mm。还应注意导线的电压降问题。

2、工作电压。

二次回路配线用的绝缘导线或控制电缆,它们的工作电压均应大于500V。

3、测量、控制、保护回路除断路器电磁合闸线圈外,要使用铜芯绝缘导线或铜芯控制电缆。

对于装有专用于连接铜芯接头的设备、仪表等,也可采用铝芯电缆或铝芯绝缘导线。