有关多股铜芯线导线的单卷连接方法,多股铜导线进行接线时,有单卷、复卷、缠卷三种方法,本文介绍施工中最常用的单卷接线法,多股导线接线的直接与分支连接方法。

多股铜芯线导线的单卷连接方法

电工人员在对多股铜导线进行接线时,有单卷、复卷、缠卷三种方法,无论哪一种方法,都须要把多股导线顺次解开成30度伞状,用钳子逐个把每一股电线芯拉直,并用砂布将导线表面擦干净。

施工中最常用的单卷接线法。

直线连接时,把多股导线线芯顺次解开,并剪去中心一股,再将各张开的线端相互插嵌,插到每股线的中心完全接触,如图(a);把张开的各线端合拢,取任意两股同时缠绕5至6圈后,另换两股缠绕,把原有两股压在里挡或把余线割掉,再缠至5至6圈后,采用同样方法,调换两股缠绕,如图(b),依此类推,缠到边线的解开点为止,选择二股缠线互相扭绞3至4转,余线割掉,余留部分用钳子敲平,使其各线紧密,再用同样方法连接另一端,图(c)。

多股导线接线的直接连接方法
图1,多股导线接线的直接连接方法

多股导线分支连接的接线方法

图2,多股导线分支连接的接线方法

分支连接时如右图,先将分支线端解开,拉直擦净分为两股,各曲折90度,附在干线上,然后,一边用另备的短线作临时绑扎,另一边在各单线线端中任意取出一股,用钳子在干线上紧密缠绕5圈,余线压在里挡或割去,再调换一根,用同样方法缠绕3圈,依此类推,缠至距离干线绝缘层15毫米处为止,再用同样方法缠另一端。

    相关文章
    • 热电偶补偿导线的原理图解

      热电偶补偿导线的原理图解

      有关热电偶补偿导线的原理,从热电偶的原理入手,了解下补偿导线的工作原理,热电偶的总热电势只受测量端温度T和环境温度T0的影响,与参比端的温度变化Tn无关。

      时间:2020-11-10 16:33:26

    • 单股铜芯线的接线方法说明

      单股铜芯线的接线方法说明

      有关单股铜芯线的接法,针对不同的单股导线,可以采用铰接法或缠卷法,在铰接时导线怎么交叉互绞,在使用单股导线缠卷接线法时,需要注意哪些问题,一起来看下。

      时间:2020-11-09 13:36:40

    • 各类铜芯导线的连接方法与步骤

      各类铜芯导线的连接方法与步骤

      各类铜芯导线的连接方法与步骤,包括单股铜芯导线的直接连接,单股铜芯导线的T字分支连接,7股铜芯导线的直接连接,19股铜芯导线的直接连接,19股铜芯导线的T字分支连接等。

      时间:2020-11-09 10:32:53

    • 导线粗细怎么选择,导线粗细的选择原则看一看

      导线粗细怎么选择,导线粗细的选择原则看一看

      在选择导线时,导线的粗细直接影响着能不能安全使用,究竟导线粗细应该怎么来选择,这里总结了几点导线粗细的选择原则,供大家参考。

      时间:2020-08-18 16:25:58

    • 常见绝缘导线类型说明

      常见绝缘导线类型说明

      有关绝缘导线的相关知识,在不同的场合环境中,所选用的绝缘导线的种类不同,必须先了解好导线的类型,然后才能去采购,一起来了解下。

      时间:2020-08-18 16:21:00

    • 架空线路铝导线的压接法(钳压法)的操作步骤

      架空线路铝导线的压接法(钳压法)的操作步骤

      有关架空线路铝导线的压接法,铝导线一般应采用钳压法连接,钳压法的操作方法与步骤,根据导线的不同型号,选择压坑的深浅度。

      时间:2020-07-29 09:50:02

    • 架空线路导线通过叉接法进行连接

      架空线路导线通过叉接法进行连接

      有关架空线路导线的叉接法,铜绞线及导线截面积在35mm2及以下的铝绞线,多采用叉接法连接,叉接法的具体操作方法如图,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-07-29 09:42:49

    • 单股铜线直接接线方法与单股导线分支连接方法

      单股铜线直接接线方法与单股导线分支连接方法

      有关单股硬铜线的接线方法,单股硬铜线的正确接线方法与类型,分为单股铜导线的直接连接、单股铜导线的分支连接,压线时比较好压,不会引起接触不良等后果。

      时间:2020-07-29 09:40:07

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有