铝导线的三种接法

由于铝导线极易形成一层氧化膜使接头电阻增大,不宜采用铜导线的连接法(但小截面铝导线有时仍采用)。

1、螺钉压接法:这种方法常用于小负荷的单股铝导线方法是先将线头表面的氧化层刮去,涂上中性凡士林膏,再将导线卷上2一3圈(以备断裂后再次连接),然后把线端插人接头的线孔内并旋紧压线螺钉。这种方法也适用于单股小截面铜导线的连接。

2、套管压接法:将导线穿入铝套管后,再用压接讲钳压。

单股铝导线电阻焊

图1,单股铝导线电阻焊

3、电阻焊连接法:适用于接线盒或配电柜内单股或多股不同的铝导线并接。焊接时,首先将要连接的线端绝缘层剥去25至30毫米,然后把线芯端并齐绞扭起来,用钳子剪齐,使其保留20至25毫米长度,并在其端间涂以少许焊药(氯化钾50%,氯化钠30%,水晶石20%)。

准备工作做好后,接通焊接电源,用手紧握焊钳,使两根炭极(棒)碰在一起,待炭极端部烧红时立即张开炭棒,将其夹在涂上了焊药的线头上,如右图所示,这时,线端受热便开始熔化,轻轻地向线端方向移动电极,使线端形成一个均匀的球状,随即向上一抬撤去焊钳,待冷却后,用钢丝刷刷去接头上的焊药残渣,再用抹布擦净,焊好后的接头形状如下图所示。

导线电阻焊接头形状

图2,导线电阻焊接头形状

    相关文章
    • 怎么判断保险丝的好坏,用好万用表的电阻档就行

      怎么判断保险丝的好坏,用好万用表的电阻档就行

      在电路中保险丝的作用,就像一个忠诚的卫士一样,保障着电路的安全运行,但保险丝损坏时,就会失去了保护作用,这里说一说判别保险丝好坏的方法,用好万用表的电阻档,轻松检测保险丝的好与坏。

      时间:2020-05-21 13:38:42

    • 铝导线的三种接线方法

      铝导线的三种接线方法

      在导线的连接操作中,对铝导线的连接有多种方法,铝导线易形成一层氧化膜使接头电阻增大,不宜采用铜导线的连接法,这里分享下铝导线的三种接线方法,供大家学习参考。

      时间:2020-04-01 13:57:39

    • 漆包铝线更换漆包铜线的换算公式

      漆包铝线更换漆包铜线的换算公式

      有关漆包铝线更换漆包铜线的换算公式,漆包铝线改为漆包铜线,铜线直径与铝线直径,铝的电阻率,铜的电阻率在计算公式中的体现,以及铝线电机换铜线的注意事项。

      时间:2020-03-31 15:09:09

    • 10kv高压电缆的绝缘电阻要求及电缆绝缘的测量方法

      10kv高压电缆的绝缘电阻要求及电缆绝缘测量方法

      10kv高压电缆的绝缘电阻标准要求,电缆绝缘电阻的测量结果,需换算为20℃时单位长度电阻值,电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化,如何用摇表测10kv高压电缆绝缘。

      时间:2020-03-31 15:07:48

    • 电缆绝缘电阻标准有哪些?

      电缆绝缘电阻标准有哪些?

      电缆存在一定的电阻,电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻,那么电缆的绝缘电阻有什么标准吗,不同电压范围下的电缆绝缘电阻值的范围大小是多少。

      时间:2020-03-31 15:07:45

    • 铝芯导线的三种连接方法

      铝芯导线的三种连接方法

      有关铝芯导线的几种连接方法,铝芯线材易被氧化,在进行导线连接操作时,一定要掌握正确的连接方法,这里介绍螺钉压接法、压接管压接法等,供大家学习。

      时间:2020-03-31 14:29:49

    • 铜铝导线的紧压连接方法

      铜铝导线的紧压连接方法

      有关铜铝导线的紧压连接法,用铜或铝套管套在被连接的芯线上,然后用压接钳或压接模具压紧套管,以使芯线保持连接,来看下具体的紧压连接办法。

      时间:2020-03-31 14:01:35

    • 铜导线接头的锡焊方法,铝导线接头的焊接方法

      铜导线接头的锡焊方法,铝导线接头的焊接方法

      有关导线接头的焊接方法,针对较细的铜导线接头与较粗的铜导线接头,其焊接方法是不一样的,这里总结了铜导线接头的锡焊法,以及铝导线接头的焊接方法,供大家学习参考。

      时间:2020-03-31 10:53:11

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有