电动机选择导线的配线口诀
来源:电工天下时间:2016-02-16 13:00:30 作者:老电工手机版>>
电动机选择导线的配线口诀
速查表中所列导线基于以下条件:
BV型铜芯塑料线穿钢管的敷设方式;
环境温度40℃ ;0.75 22kW 电动机按轻载全压不频繁起动,30kW及以上电动机按轻载降压不频繁起动;4根导线穿钢管方式。
1、电动机配线口诀
“1.5加二,2.5加三”
“4后加四,6后加六”
“25后加五,50后递增减五
“百二导线,配百数”
该口诀是按三相380V交流电动机容量直接选配导线的。
“1.5加二”表示1.5mm2的铜芯塑料线,能配3.5kW的及以下的电动机。由于4kW电动机接近3.5kW的选取用范围,而且该口诀又有一定的余量,所以在速查表中4kW以下的电动机所选导线皆取1.5ram 。
“2.5加三”、“4后加四”,表示2.5mm 及4ram~的铜芯塑料线分别能配5.5kW、8kW电动机。
“6后加六”,是说从6mm 的开始,能配“加大六”kW的电动机。
印6ram 的可配12kW,选相近规格印配1IkW电动机。
10mm 可配16kW ,选相近规格印配15kW 电动机。16mrn2可配22kW电动机。这中间还有18.5kW电动机,亦选16mm~的铜芯塑料线。
“25后加五”,是说从25mm 开始,加数由六改为五了。
25mm 可配3okW的电动机。35mm可配4okW ,选相近规格即配37kW电动机。
“50后递增减五”,是说从50ram~开始,由加大变成减少了,而且是逐级递增减五的。
印50mm 可配制45kW电动机(50-5)。
70ram 可E60kW(70-10),选相近规格应配备55kW电动机O 95mm‘-可ES0kW(95—15),选相近规格即配75kW电动机。
“百二导线,配百数”,是说120mm 的铜芯塑料线可配100kW电动机,选相规格印9okW电动机。
2、电动机配用导线的对表速查
例如,一台Y180L.4、22kW电动机,从速查表查得应配BV型16mm 的铜芯塑料线。
相关文章
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
矿井用控制电缆的7条选择规定
矿井用控制电缆的选择规定,参考如下:1、当电缆成束敷设时,宜采用矿用难燃型橡套电缆。2、移动变电站的电源电缆,必须采用高柔性和高强度矿用监视型屏蔽橡套电缆。
时间:2022-04-23 09:37:35
阻燃电缆规格型号的含义及选择要求
有关阻燃电缆的知识,阻燃电缆规格型号有哪些,阻燃电缆的型号代码为ZR,代码后面视电缆材料的不同而有不同的标识,在选择电线电缆上要注意哪些,下面具体来看下。
时间:2022-04-03 16:18:07
户内低压线缆的选择要求有哪些
户内低压线缆是指安装在室内用于传输低压交流电的电线(导线)、电缆,户内电压多为220V或380V,前者用于照明和家用电器,后者多用于三相动力设备。二者用途不同,但供电线、缆的选用原则和方法是一样的。
时间:2022-01-27 08:00:34
家用电线怎么选择,用铜线还是铝线好
家用电线怎么选择,用铜线还是铝线好,一般100平米以下的小户型家庭安装的插座都推荐用4平方的铜线。4平方的电线最大负荷是8000瓦,多用于家庭中大功率电器。
时间:2021-08-14 11:48:18
电气控制柜导线配线规格的选用标准图解
电气控制柜导线配线规格的选用标准,敷设在线槽中的铜导线电流满负荷载流容量时的选用标准,组合导线工艺的概念,综合考虑所选用的导线的强度和便于生产等因素。
时间:2021-06-30 08:39:21
电工成套设备中导线颜色在标志与选择电路中的应用
电工成套设备中导线颜色在标志与选择电路中的应用,依导线颜色标志电路时,黑色、棕色、红色与黄色等导线颜色的选择,依电路选择导线颜色时,导线颜色的不同。
时间:2021-06-30 08:39:13
电气照明线路导线根数的选择方法
电气照明线路导线根数的选择方法,单联单开与双联双控等照明线路中导线应选几根,以前的照明回路为L N两根线,现在一般要L N PE三根线。
时间:2021-06-29 08:29:46