铜线导线承载电流的安全计算方法

一般铜线安全计算方法
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍

估算口诀
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。

由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。

从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

    铜线导线承载电流的计算方法相关的文章
    • 导线与插座的接法要点:导线与插座接线端子的接触面积

      导线与插座的接法要点:导线与插座接线端子的接触面积

      有关导线与插座的接法要点,导线与插座的接法说明,增加导线与插座接线端子的接触面积,导体与导体相接、导体与负载相接要做到接触良好。

      时间:2020-01-09 06:33:35

    • 三相用五芯电缆标准导线颜色的识别规定

      三相用五芯电缆标准导线颜色的识别规定

      三相用五芯电缆标准导线颜色的识别规定,三相五线电缆颜色:A线黄色,B线蓝色,C线红色,N线蓝色,PE线黄绿色或黑色,国家标准中三相五线制标准导线颜色等。

      时间:2020-01-08 16:35:09

    • 一根导线传递联络信号的接线方法

      一根导线传递联络信号的接线方法

      一根导线传递联络信号接线图,甲乙两地各装一只单刀双掷开关和一盏信号灯,接在同一相电源上,通过改变信号灯的工作状态来传递信息,电路图接线方法。

      时间:2020-01-05 18:26:43

    • 低压配电导线的类型_导线选择的规定条件

      低压配电导线的类型_导线选择的规定条件

      低压配电导线的类型,导线类别分为裸导线、绝缘导线等,绝缘导线的种类与结构组成,常用绝缘导线的型号、名称及主要用途,导线选择的规定与条件说明等。

      时间:2020-01-05 17:53:08

    • 导线弧垂与导线测量,导线与电缆的安全电流

      导线弧垂与导线测量,导线与电缆的安全电流

      有关导线测量的方法,电磁波测距仪测定距离,包括闭合导线与附合导线,介绍了导线弧垂测量方法,导线和电缆的安全电流的范围是多少。

      时间:2020-01-05 17:41:50

    • 导线连接方法与导线接线标准有哪些?

      导线连接方法与导线接线标准有哪些?

      导线连接方法与导线接线标准,如何才能做到正确地连接电线,包括剖削导线绝缘层,单股铜芯导线的直线连接和T形分支连接,7股铜芯导线的直线和T形分支连接,铝芯导线的连接,导线绝缘层的恢复等。

      时间:2020-01-05 16:29:04

    • 导线截面积与载流量的计算口诀

      导线截面积与载流量的计算口诀

      有关导线截面积与载流量的计算口诀,一般铜导线载流量,计算铜导线截面积的方法,导线功率的计算口诀及使用方法,线径和功率的计算公式,多粗的线配多大的功率。

      时间:2020-01-05 16:26:35

    • 功率2500W选多大线径导线,线径大小的选择说明

      功率2500W选多大线径导线,线径大小的选择说明

      根据用电设备功率的大小,通过公式计算出需要的线径大小,这是选择多大截面导线时的常用方法,以功率2500W为例,选择多大截面的导线才合适,一起来看下。

      时间:2019-12-30 11:26:40

    电工材料精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有