瓷瓶绝缘子绑扎标准图及绑扎方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-25 11:24:18

有关瓷瓶绝缘子绑扎标准图及绑扎方法,包括瓷瓶的顶绑、瓷瓶的侧绑、导线回头的绑扎要求,铝包带应超过瓷瓶绑扎部位两侧3cm,缠绕应均匀,扎线一般应使用同型号的导线,破股后单线绑扎。

瓷瓶绝缘子的绑扎方法

1、瓷瓶的顶绑

铝包带应超过瓷瓶绑扎部位两侧3 cm,缠绕应均匀。

扎线一般应使用同型号的导线,破股后单线绑扎(材料2米 )。3~5扣。缠绕3~5扣后,由下侧顺线到瓷瓶上方的顶部交叉后,分别从对面的下侧收回扎线,自扎即可。

使用扎线的中间部位,从瓷瓶的一侧同时自下而上分别缠导线一扣后,两线返到瓷瓶的对面,交叉返回各自的对面,自下而上缠绕。【瓷瓶绝缘子绑扎标准图】

1.1 瓷瓶的侧绑

扎线一般应使用同型号的导线,破股后单线绑扎。

使用扎线的中间部位,从瓷瓶的一侧同时返到瓷瓶的对面, 自下而上交叉后返回,各自缠绕瓷瓶后再由下而上缠绕导线3~5扣,分别从对面的下侧收回扎线自扎即可,如图1所示。

瓷瓶绝缘子绑扎

1.2 导线回头的绑扎

扎线一般应使用同型号的导线,破股后单线绑扎。

绑扎时应按规程规定,将导线回头留出适当距离,以免因扎线受力伤害导线。

截面25 mm2的导线,一般留出从瓷瓶中心算起至扎线间10 cm即可。大于或小于25 mm2导线,可适当增加或缩小。

扎线时先余出自绑线头,缠绕3~5扣后,返回余头并至导线缠绕10 cm左右,翘起主线回头,缠绕主线3~5扣后,扎线与原扎线余头自扎即可。

    相关文章
    • 常见绝缘导线类型说明

      常见绝缘导线类型说明

      有关绝缘导线的相关知识,在不同的场合环境中,所选用的绝缘导线的种类不同,必须先了解好导线的类型,然后才能去采购,一起来了解下。

      时间:2020-08-18 16:21:00

    • 电缆三相绝缘下降是什么原因

      电缆三相绝缘下降是什么原因

      有关电缆三相绝缘下降的问题,在电气线路中什么可以导致三相绝缘下降,三相平衡负载中,电缆三相绝缘下降的问题怎么解决,一起来看下。

      时间:2020-08-11 10:06:31

    • 导线绝缘层厚度与恢复绝缘层的处理方法

      导线绝缘层厚度与恢复绝缘层的处理方法

      有关导线绝缘层厚度与恢复绝缘层的处理方法,导线的绝缘层破损后,必须恢复,绝缘带的包缠方法,导线绝缘层恢复时的注意事项等。

      时间:2020-07-29 09:35:20

    • 10kv高压电缆的绝缘电阻要求及电缆绝缘的测量方法

      10kv高压电缆的绝缘电阻要求及电缆绝缘测量方法

      10kv高压电缆的绝缘电阻标准要求,电缆绝缘电阻的测量结果,需换算为20℃时单位长度电阻值,电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化,如何用摇表测10kv高压电缆绝缘。

      时间:2020-03-31 15:07:48

    • 电缆绝缘电阻标准有哪些?

      电缆绝缘电阻标准有哪些?

      电缆存在一定的电阻,电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻,那么电缆的绝缘电阻有什么标准吗,不同电压范围下的电缆绝缘电阻值的范围大小是多少。

      时间:2020-03-31 15:07:45

    • 铅包线绝缘层的剥离方法

      铅包线绝缘层的剥离方法

      有关铅包线绝缘层的剥离方法,用什么工具来对铅包线的绝缘层进行剥离操作,这里我们用电工刀,针对铅包线的绝缘层,按照本文的教程来操作就可以。

      时间:2020-03-31 13:53:13

    • 花线绝缘层的剥离方法

      花线绝缘层的剥离方法

      有关花线绝缘层的剥离方法,用到的电工工具是电工刀,在棉纱织物保护层四周割切一圈,然后进行拉除操作,按照本文的剥离方法,成功完成花线绝缘层的剥离。

      时间:2020-03-31 13:47:10

    • 橡胶线绝缘层的剥离方法

      橡胶线绝缘层的剥离方法

      如何来剥离橡胶线的绝缘层,需要用到的剥离工具是什么,在进行橡胶线绝缘层的剥离操作中,与与剥离塑料绝缘层的方法相比,有什么相同之处,一起来了解下。

      时间:2020-03-31 13:38:26

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有