>首页 > 电工基础 > 电工材料>电线载流量口诀,最全的电缆载流量口诀 正文

电线载流量口诀,最全的电缆载流量口诀

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-03-31 15:19:03

有关电线载流量口诀的相关知识,电缆载流量的计算,记住口诀很重要。

电线载流量口诀

对于1.5,2.5,4,6,10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。

对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。

对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。

对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍。

对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍

工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量:

1.5平方毫米──18A

2.5平方毫米──26A)

4平方毫米──26A*

6平方毫米──47A3

10平方毫米──66A

16平方毫米──92A

25平方毫米──120A

平方毫米──150A

功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦

标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)

铜芯电线:..铜芯线截面积..允许长期电流..2.5平方毫米(16A~25A)

4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)

铝芯电线:铝芯线截面积..允许长期电流..2.5平方毫米(13A~20A)

4平方毫米(20A~25A)..6平方毫米(25A~32A)

【举例说明】

1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。

2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。

3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。

4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。

5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。

国标允许的长期电流

4平方是25-32A

平方是32-40A

其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的,

2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W.4平方的8000W,6平方9000W没问题的.

40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.

铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系

10下五,100上二,

25、35,四、三界,

70、95,两倍半。

穿管、温度,八、九折。

裸线加一半。

铜线升级算。

说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下

1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……)@)P)s1o!Y4~

(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。

口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:

1~1016、2535、5070、95120以上

〉〉〉〉〉

五倍四倍三倍二倍半二倍'

现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。

例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:

当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;

当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;

当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;

从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。

(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。

“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。

例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:

当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。

(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。

例如对裸铝线载流量的计算:

当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。

(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.

对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。

三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。

型号名称适用范围

YJV铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。

VLV铝芯

YJV22铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。

VLV22

VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。

VLV32

VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。

VLV42

ZR-VV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。

ZR-VLV

ZR-VV22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。

VLV22

ZR-VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。

VLV32

ZR-VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。

ZR-VLV42

电缆的型号由八部分组成:一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;八、额定电压-单位KV

有关电缆型号的问题)

SYWV(Y)、SYKV有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)

2、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程

3、RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V2-24芯

用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装

4、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量;

5、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明

6、RV聚氯乙烯绝缘电缆

7、RVS、RVB适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆

8、BV、BVR聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用

9、KVV聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量

RVV与KVVRVVP与KVVP区别:RVV和RVVP里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成。

KVV和KVVP里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。

AVVR与RVVP区别:东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP.

SYV与SYWV区别:SYV是视频传输线用聚乙烯绝缘。SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。

RVS与RVV2芯区别:RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。

RVV2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面

R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同

YJ—交联聚乙烯绝缘

V—聚氯乙烯绝缘或护套

ZR—阻燃型

NH—耐火型

WDZ—无卤低烟阻燃型

WDN—无卤低烟耐火型 

    展开全文
    相关文章
    • 电缆线径的电流关系与计算公式图解

      电缆线径的电流关系与计算公式图解

      电缆线径的电流关系与计算公式,导线截面积与电流的关系,不同平方毫米铜线的安全计算方法,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格,导线线径的计算公式等。

      时间:2020-06-12 16:24:54

    • 导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

      导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

      导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系,导线的载流量与导线截面有关,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系口诀与计算公式。

      时间:2020-06-03 15:21:49

    • 48Kw塔吊需要多大的电缆

      48Kw塔吊需要多大的电缆

      有关塔吊电缆的选择问题,功率为48kw,电压为380v,这种塔吊需要的电缆是多大,除了考虑塔吊的满负荷功率,还需要考虑电缆长度、安装方式等因素。

      时间:2020-06-03 13:53:37

    • 变频器控制柜电线电缆的敷设走线及样品示例

      变频器控制柜电线电缆的敷设走线及样品示例

      变频器控制柜电线电缆的敷设走线,变频器接线规范中,对于电线电缆的敷设走线方向的规定,具体电线电缆的选择,需要根据传输信号的性质而定。

      时间:2020-06-02 14:52:22

    • 电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法

      电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法

      电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法,电线电缆载流量的估算口诀,计算电缆载流量选择电缆,根据电流选择电缆的方法,铜导线的载流量的计算口诀说明等。

      时间:2020-06-02 14:47:22

    • 导线线径选择口诀与电线电缆数据表使用说明

      导线线径选择口诀与电线电缆数据表使用说明

      有关导线线径选择口诀与电线电缆数据表使用说明,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系,导线截面的载流量等。

      时间:2020-06-02 14:38:54

    • 电线电缆型号与规格的选用原则

      电线电缆型号与规格的选用原则

      电线电缆型号与规格的选用原则,选用电线电缆时,关注电线电缆型号、规格 (导体截面)等要素,根据敷设条件与安全要求,选择不同规格与型号的电线电缆。

      时间:2020-06-02 14:36:26

    • 电线电缆的五大类型,带你认识不同种类的电线电缆产品

      电线电缆的五大类型,带你认识不同种类的电线电缆产品

      有关电线电缆的分类,介绍了五种常见的电线电缆的类型,分别是裸铜线、电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆及特种电缆,一起来了解下不同类型的电线电缆产品的特点。

      时间:2020-06-02 14:19:49

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有