架空线路的运行维护_电缆线路的运行维护检查
来源:电工天下时间:2020-03-31 15:08:13 作者:老电工手机版>>
有关架空线路的运行维护,线路运行巡视种类有哪些,架空线路的巡视内容有哪些,电缆线路的运行维护与巡查内容有哪些,一起来了解下。
一、架空线路的运行维护
巡视检查的目的是为了掌握线路设备的运行情况和周围的环境情况,及时发现线路故障,消除故障,保证安全运行。
线路运行巡视种类:
(1)定期巡视。市区一般一月一次,郊区及农村至少一季一次,认真查看线路设备的运行状况及沿线路环境变化情况。
(2)特殊巡视。在气候异常变化时或某些特殊情况下,应对线路的全线或某些地段或某些保护装置进行巡视。
(3)夜间巡视。检查线路接点有无发热打火,绝缘子是否放电等现象。一般每年至少一次,选择无月光时进行。
(4)故障巡视。线路发生故障,应立即查明发生故障的地点原因,消除故障,尽快恢复供电。
巡视的内容一般有:
(1)杆塔基础有无下沉和倾斜,混凝土杆有无裂纹、疏松、断裂;防护设施是否有损坏,坍塌;有无树枝或蔓藤等植物危害线路安全。
(2)横担及金具有无锈蚀、歪斜、变形,螺栓是否紧固,螺母、开口销有无脱落。架空线路的运行维护_电缆线路的运行维护检查。
(3)绝缘子有无闪络痕迹或损坏。
(4)导线有无断股;有无过紧过松,三相弛度是否平衡;导线上有无杂物,导线接头有无烧损现象;导线与绝缘子的绑线是否松开、脱落。
(5)拉线是否松弛、断股、锈蚀。
(6)接地线是否脱落或过热烧伤;接地体有无外露、严重腐蚀等。
(7)避雷器固定是否牢固,表面是否污秽;表面有无裂纹、损伤、闪络痕迹;保护间隙有无锈蚀,被其他物短接,间隙的距离是否满足要求。
二、电缆线路的运行维护
1、电缆线路的巡查
(1)电缆外护层是否有放电烧损情况。
(2)电缆头是否清污,接地线是否良好,有无松动拧股现象。
(3)敷设在地下电缆线路沿线有无地面沉陷,地面有无机械施工、堆置建筑材料、笨重物件、对电缆有腐蚀性液体等。
(4)电缆隧道及电缆沟内不应积水或堆积污物。
(5)电缆支架必须牢固、无松动或锈烂现象。
(6)接头套管或终端盒是否完好,有无水分侵入痕迹;引出线接头应无松动现象,接触良好;终端有无污闪。
2、电缆线路运行监视
(1)温度监视。
电缆导体的温度与负电荷密切相关,但是周围环境如散垫条件不好,也会影响电缆的正常工作。
测量电缆温度时应在电缆最大负荷和在散热条件最差的线段进行。
电缆导体的温度不可能直接测量,只能采用间接的方法,如用热电偶等。
(2)负荷监视。
电缆在运行时的负荷不应超过其允许的载流量。
配电线路故障种类很多,认真做好线路巡视检查和维护工作,可以减少或杜绝故障的发生,提高供电的可靠性和运行的安全性。
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图
有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带
当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?
2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明
15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明
10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
电缆泡在水中最长能坚持多长时间
电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。
时间:2022-05-07 20:17:27
- 上一篇:导线与接线柱的几种连接方法
- 下一篇:矿用电力电缆的选用_电缆的维护检查内容