电缆选择技巧:根据功率选择电缆,电缆与电流功率对应值

来源:电工天下时间:2016-07-26 09:38:55 作者:老电工手机版>>

电缆的选择方法

根据功率计算电流,再根据电流查表得出电缆线横截面积。
一平方铜线国标可以通过的最大电流大概在5到8安培之间。
估算一平方国标铜线可以通过的最大电流可以遵循以下口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
电缆的选择方法
此口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。
如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。
如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
相关文章
  • 电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。

    时间:2022-09-12 18:35:35

  • 施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。

    时间:2022-09-11 20:32:22

  • 混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

    混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

    有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。

    时间:2022-09-09 19:31:18

  • 电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

    电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

    当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-05 06:06:20

  • 2000kva高压电缆线径怎么选用?

    2000kva高压电缆线径怎么选用?

    2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。

    时间:2022-05-07 20:28:39

  • 15kv电缆的规格型号含义说明

    15kv电缆的规格型号含义说明

    15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。

    时间:2022-05-07 20:25:15

  • 10KV高压电缆使用年限和种类说明

    10KV高压电缆使用年限和种类说明

    10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。

    时间:2022-05-07 20:19:10

  • 电缆泡在水中最长能坚持多长时间

    电缆泡在水中最长能坚持多长时间

    电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。

    时间:2022-05-07 20:17:27

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有