交流电器工作电流的计算方法
来源:电工天下时间:2020-03-31 15:09:13 作者:老电工手机版>>
有关交流电器工作电流的计算方法,交流电器不同平方电线的电流大小,铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系,在相同的截面积条件下,铜芯线的负载电流值与铝芯线相比为1.3:1,即铜芯线电流负载量是铝芯线的1.3倍。
交流电器工作电流的计算方法
一、铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
截面:1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
倍数:9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5
电流:9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
口诀一: 十下五;百上二;二五三五四三界; 七零九五两倍半;穿管温度八九折; 铜线升级算;裸线加一半。【交流电器工作电流的计算方法】
说明: 十下五就是十以下乘以五; 百上二就是百以上乘以二; 二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三; 七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五; 穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九; 铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算. 裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半
估算口诀二:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。
(2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
(3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
(4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
相关文章
判断电线平方的方法,平方和电流有什么关系
在购买电线时必须从用户的实际需求出发,电线有1平方的,1.5平方的,2.5平方的,4平方的和6平方的等,在选购电线平方时,怎么判断电流与平方的关系,下面具体来看下。
时间:2022-05-09 22:22:41
四平方铜线能走多大电流,究竟是20A还是36A
有关电线电缆的知识,电线是电流的载体,没有电流就能实现电流的传输,有了回路才有电压,那么四平方铜线能走多大电流,究竟是20A还是36A,下面具体来看下。
时间:2022-04-06 16:46:58
2.5平方软铜线承受多大电流,借助电工口诀一目了然
不同平方数的电线能够承载的电流大小不同,可以根据电工口诀来加以判断,2.5的铜线按照四平方铝线的载流量来计算,具体口诀内容与含义说明,一起来看下。
时间:2020-12-14 11:51:08
2.5平方电线承受多大的电流
有关电线承载量大小的问题,对于2.5平方电线,在不同的温度,不同的环境下,承受电流是不一样的,在了解了不同温度下电流的承载量之后,怎么计算2.5²电线的安全载流量是多少,与电工天下小编一起来看下。
时间:2020-12-13 22:00:11
电线平方数的计算方法,电线平方数与电流的换算关系
有关电线平方数的知识,怎么来计算电线的平方数,不同平方数的电线的电流是多少,即安全载流量是多大,电线平方数和电流有什么样的换算关系,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:58:14
电缆线径的电流关系与计算公式图解
电缆线径的电流关系与计算公式,导线截面积与电流的关系,不同平方毫米铜线的安全计算方法,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格,导线线径的计算公式等。
时间:2020-06-12 16:24:54
保险丝的电流公式_保险丝的计算公式
【保险丝的电流公式_保险丝的计算公式】如何计算保险丝的电流大小,保险丝的直径和熔断电流换算公式,在选择保险丝时,给出保险丝的计算公式,根据指定条件选择保险丝...
时间:2020-05-25 09:04:54
自恢复保险丝原理是什么,自恢复保险丝工作原理详解
【自恢复保险丝原理是什么,自恢复保险丝的工作原理详解】篇一,自恢复保险丝的工作原理一、概述传统保险丝座位过流保护,仅能保护一次,烧断了就需更换。 而作为新兴过流保
时间:2020-05-21 13:46:05