手工绕包电缆头的制作方法
来源:电工天下时间:2016-08-19 14:16:03 作者:老电工手机版>>
手工绕包电缆头的制作方法
相关文章干包低压电缆终端头制作与安装施工方法

有关电缆终端头的制作方法,怎么制作干包低压电缆终端头,以及如何进行安装施工,需要做好哪些准备工作,在安装与施工过程中,需要进行电缆绝缘测试,剥除铠钢带,以及压接接线端子等,下面来了解下。
时间:2022-05-05 08:45:56
bttvz防火电缆头的做法

bttvz防火电缆头的制作方法,参考如下:1、点燃喷灯火焰,燃烧至火焰无烟雾,并且呈透明的微蓝色;2、将电缆受潮段端末向上倾斜,喷灯的火焰移至受潮电缆。
时间:2022-05-03 15:53:54
bttvz电缆终端接头怎么制作

bttvz电缆终端接头的制作方法,参考如下:1、电缆终端头的绝缘表面完好,热缩套无老化、开裂现象,应无放电痕迹。2、护层接地线应完好,连接螺栓无锈蚀、松动。
时间:2022-05-03 15:52:51
电缆接头制作要求及注意事项

有关电缆接头的制作知识,为保证电缆接的安全可靠,对很多特性有严格的要求,比如连接点的电阻小,机械强度和绝缘强度要达标等,另外制作电缆接头的注意事项有哪些,下面一起来看下。
时间:2022-05-03 15:51:25
1kv电缆中间接头怎么制作?

有关电缆接头的制作方法,1kv电缆中间接头怎么制作,具体步骤包括固定电缆末端、剥切电缆、焊接地线和安装分支指套等,制作1kv电缆中间接头并不难,下面具体来看下。
时间:2022-04-05 14:26:48
95电缆中间接头怎么制作

在使用95电缆线时,95电缆中间接头怎么制作,其制作过程包括剥出外护套、去除钢铠、剥除内护套、焊接接地线等操作,以下详细介绍了95电缆中间接头的制作方法,供大家参考。
时间:2022-04-05 10:36:00
低压热缩电缆头制作安装工艺与质量标准

有关低压热缩电缆头制作安装工艺与质量标准,低压热缩电缆头的材料,操作工艺流程,压接接线端子,低压热缩电缆头成品质量标准等。
时间:2021-09-27 09:15:05
导线接头的制作方法与步骤图解

导线接头的制作方法与步骤,常用导线的线芯有单股7芯和19芯等,单股铜线的直线连接,单股铜线的T字形连接,7芯铜线的直线连接,铜芯导线接头处的锡焊处理等。
时间:2021-06-29 08:29:33
- 上一篇:排管内电缆敷设的技术要求
- 下一篇:电线穿管隐蔽验收记录_隐蔽工程条件的规范要求





