排管内电缆敷设的技术要求
来源:电工天下时间:2019-11-11 09:30:40 作者:老电工手机版>>
有关排管内电缆敷设的技术要求,对排管内的电缆进行敷设的几个问题,包括对排管的要求,埋入尝试,入孔距离,敷设方式等,排管内电缆敷设的四点注意事项。
排管内电缆敷设的技术要求
对排管内的电缆敷设时的注意问题:
1、排管的要求
排管可采用混凝土管、石棉水泥管、陶土管等。
但管子内部必须光滑,孔径一般不应小于电缆外部的1.5倍;敷设电力电缆的排管,其孔径应大于100mm;敷设控制电缆的排管的孔径应大于75mm。
2、埋入深度
埋入地下的排管顶部到地面的距离应大于下述值:一般地区为700mm;人行道下为500mm;厂房内为200mm,
3、入孔
对于直线距离大于100m处及排管分支或转弯处均应设置排管井坑作入口,井坑深度大于1. 8m,井坑直径应大于0.7m。
4、敷设方式
可将电缆盘置于井坑口,由预入的钢丝绳将电缆拉入,但应先在排管口套上光滑的喇叭口,井坑口应装设滑轮。