铜导线与铝导线间紧压连接的注意事项

来源:电工天下   编辑:老电工发布时间:2020-03-31 10:37:47

有关铜导线与铝导线间的连接问题,在将铜导线与铝导线进行紧线连接时,有哪些注意事项要关注下,为防止导线的接触面发生电化腐蚀,必须要做好防止电化腐蚀的措施。

铜导线与铝导线间的紧压连接

1、连接注意事项

铜和铝的标准电极电位不同,将铜导线与铝导线直接绞接或压接,在其接触面将发生电化腐蚀,引起接触电阻增大而过热,从而造成线路故障。

因此,在将铜导线与铝导线连接时,一定要采取防止电化腐蚀的措施,防止导线的腐蚀,延长导线的使用寿命。

2、防止电化腐蚀的连接方法

方法1:采用铜铝连接套管,铜铝连接套管的一端是铜质,另一端是铝质,如下图(a)。

使用时将铜导线的芯线插入套管的铜端,将铝导线的芯线插入套管的铝端,然后压紧套管即可,如下图(b)。

铜导线与铝导线间紧压连接的注意事项

图1,采用铜铝连接套管

方法2:将铜导线镀锡后采用铝套管连接,锡与铝的标准电极 电位相差较小,在铜与铝之间夹垫一层锡可防止电化腐蚀。

具体做法:

先在铜导线的芯线上镀上一层锡,再将镀锡铜芯线插入铝套管的一端,铝导线的芯线插入 该套管的另一端,最后压紧套管即可,如下图。

铜导线与铝导线间紧压连接的注意事项

图2,将铜导线镀锡后采用铝套管连接

以上就是铜导线与铝导线间紧压连接的注意事项,一定要做好防止电化腐蚀的措施。

本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

相关文章
  • 铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

    铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

    铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。

    时间:2022-08-05 11:41:23

  • 怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

    怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

    在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。

    时间:2022-07-20 21:11:58

  • 电线连插头怎么连接

    电线连插头怎么连接

    电线连接插头的具体方法如下:1、把线表面剪切到合适的长度,包括中间的芯一起拨皮。2、把看到的插头和拔皮后的铜线焊接在一起,有一种机器的电流很大直接就能把铜线焊接到插头上。

    时间:2022-06-29 13:12:09

  • 铜线和铝线不能直接连接的三大原因

    铜线和铝线不能直接连接的三大原因

    在常用的电线材料中,铜线较为多见,而铝线相对较少一些,并且铜线和铝线不能直接连接,为什么铜线和铝线不能直接连接在一起,主要有三大原因,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-08 06:19:57

  • 铜线和铝线怎么连接

    铜线和铝线怎么连接

    铜线和铝线的连接方法,参考如下:1.使用铜铝过渡电缆头(线鼻),再与铜线那段电缆头用螺栓固定。一些动力电缆回路,电缆截面积较大,比较常用的是铜铝过渡线鼻(电缆头),与滤芯电缆压紧后,再与铜线那段电缆头用螺栓固定。

    时间:2022-06-08 06:18:15

  • 铜线和铝线为什么不能直接连接

    铜线和铝线为什么不能直接连接

    铝绝缘导线曾经辉煌过,民用电及工业用电、电气线路中很多都是铝导线,虽然电能传输方面的性能不及铜导线优良,但价格便宜,这里说一说铜线和铝线为什么不能直接连接,下面具体来看下。

    时间:2022-06-08 06:16:07

  • 铝线连接容易起火是什么原因

    铝线连接容易起火是什么原因

    铝线连接容易起火是什么原因,其主要原因包括铝线表面易在空气中氧化,铝线的高膨胀系数,铝线容易电解腐蚀,以及易被氯化氢腐蚀等原因,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-23 09:34:11

  • 怎么用钳压法连接导线

    怎么用钳压法连接导线

    使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。

    时间:2022-04-18 21:15:35

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有