电线电缆型号中英文含义
来源:电工天下时间:2019-10-29 10:43:45 作者:老电工手机版>>
有关电线电缆型号中英文含义,包括R-连接用软电缆,S-双绞型,F-耐高温,FD—产品类别代号,指分支电缆等,电线电缆中英文含义说明。
电线电缆型号中英文含义
型号含义:
R-连接用软电缆(电线),软结构。
V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套
B-平型(扁形)。
S-双绞型。A-镀锡或镀银。
F-耐高温
P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装
Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套
FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
YJ—交联聚乙烯绝缘
V—聚氯乙烯绝缘或护套
ZR—阻燃型
NH—耐火型
WDZ—无卤低烟阻燃型
WDN—无卤低烟耐火型
附,电线电缆型号怎样区分
电线电缆型号区分方法:
R-连接用软电缆(电线),软结构。
V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套
B-平型(扁形)。
S-双绞型。A-镀锡或镀银。
F-耐高温
P-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装
Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套
FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
YJ—交联聚乙烯绝缘
V—聚氯乙烯绝缘或护套
ZR—阻燃型
NH—耐火型
WDZ—无卤低烟阻燃型
WDN—无卤低烟耐火型
例如:SYV 75-5-1(A、B、C)
S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编
75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯
SYWV 75-5-1
S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套
75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯
例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR
R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽
2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MM
ZR-RVS2*24/0.12
ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线
2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM
型号、名称
RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)
AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)
RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线
RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线
RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆
ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆
AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线
2、规格表示法的含义
规格采用芯数、标称截面和电压等级表示
①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV,
如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV,
如:4**185+1*95 0.6/1KV
③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T
3、完整的型号规格表示法
因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆。而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法:
①将主干电缆和支线电缆分别表示,
如:干线电缆:FD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
支线电缆:FD-YJV-4*(1*25)+1*16 0.6/1KV
这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同。
②将主干电缆和支线电缆连同表示,如:FD-YJV-4*(1*185/25) +1*95/16 0.6/1KV
这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格:由于分支电缆主要由于1KV低压配电系统,因此,其额定电压0.6/1KV在设计标注时,可以省略。
相关文章
接电线缠绕的常用方法
接电线“缠绕”的几种方法,在说缠绕方法之前,先纠正一个错误的观点,接电线时要减少电阻、降低接口处出现故障的几率,所以接电线不一定非要缠绕,保障接口处电阻小、两根线头完美的续接在一起即可。
时间:2022-09-19 15:31:20
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图
有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
铜芯电线识别法详解
电线品种多,市场价格乱,消费者挑选难度大。单就家庭装修常用的2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线的价格来说,同样规格的一盘线,不同厂家的价格可能相差20%~30%,以下是铜芯电线的识别法,供大家参考。
时间:2022-08-05 11:43:02
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带
当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
电线连插头怎么连接
电线连接插头的具体方法如下:1、把线表面剪切到合适的长度,包括中间的芯一起拨皮。2、把看到的插头和拔皮后的铜线焊接在一起,有一种机器的电流很大直接就能把铜线焊接到插头上。
时间:2022-06-29 13:12:09
电线对头接头怎么进行缠绕
有关电线接头的缠绕方法,在接线时电线对头接头怎么进行缠绕,将2根电线交叉叠放,左边的电线在上方,左边的电线从下方穿过右边的电线,打一个交叉结,然后按步骤操作就可以了。
时间:2022-06-29 13:06:11
- 上一篇:电缆头的种类_电缆头的作用
- 下一篇:什么是导线?导线的主要功能