交流接触器吸合不正常怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-08 13:26:49编辑:老电工手机版>>
交流接触器吸合不正常是指接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯吸合不紧,从而导致铁芯发出异常噪声等不正常现象。
接触器出现吸合不正常的故障问题,可能由以下几个原因引起,可以采取相应措施予以处理:
1、由于控制电路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁吸力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,从而造成接触器吸合缓慢或吸合不紧。
处理办法:设法将控制电路的电源电压调整到额定工作电压。
2、弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常,弹簧的反作用力过大,就会造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯不能完全闭合;触头的弹簧压力与释放压力过大,造成触头不能完全闭合。
处理办法:适当调整弹簧压力,必要时更换弹簧。
3、由于动、静铁芯间的间隙过大,可动部分卡住或转轴生锈、歪斜,造成接触器吸合不正常。
处理办法:可拆下动、静铁芯进行检查,调小间隙,清洗轴端和支承杆,必要时更换配件。
4、长期频繁碰撞,铁芯板面不平整,并沿叠片厚度方向向外扩张。
处理办法:可以用锉刀修整,必要时更换铁芯。
5、短路环断裂,造成铁芯发出异常声响。
处理办法:换上同样尺寸的短路环。
相关问答
3D打印时物体粘不牢平台怎么解决?
在使用3D打印机打印东西时,物体粘不牢平台是什么原因,可以检查下工作台是否水平干净,工作台是不是离喷头的距离过长,主要是检查这两个方面的问题,并给出相关解决办法。
时间:2022-05-01 17:42:26
减压阀是什么装置,怎么使用?
有关减压阀的知识,减压阀是一种气体减压装置,可以将进口压力减至某一需要的出口压力,使出口压力自动保持稳定,下面以氧气减压阀和乙焕减压阀为例,介绍下减压阀的使用方法,一起来学习下。
时间:2021-11-23 13:37:06
荧光灯不易启动怎么办?
荧光灯不易启动怎么办?当荧光灯不容易启动时,一般可以串联一只 2CP4 型二极管。在荧光灯电路中串联二极管后,合上开关,交流电流便通过开关、镇流器、灯丝、二极管和启辉器而形成回路。
时间:2021-11-14 08:41:16
怎么检查维修电风扇的故障?
怎么检查维修电风扇的故障?电扇的故障分为二种,一种是电动机故障,一种是机械故障。区别两种故障的方法:先使电扇通电运转,然后断开电源,观察故障现象。
时间:2021-11-11 06:23:58
怎么判断电刷是否在中性线位置上?
当电刷偏离中性线时,刷下火花则问题就严重了,可能导致电枢绕组和励磁绕组发热,有时还会造成整流不正常。判别电刷是否在中性线位置上的方法有很多,以下是几种常用的检査方法。
时间:2021-11-11 06:21:09
怎么来安装漏电保护器?
怎么来安装漏电保护器?在安装漏电保护器时,需要注意如几个问题:1、安装前应核对漏电保护器铭牌上的数据是否符合使用要求,并操作数次,检查其动作是否灵活,有无卡涩现象。
时间:2021-11-08 13:21:47
怎么检修交流电磁铁?
怎么检修交流电磁铁?交流电磁铁一般用于桥式起重机,在检修时需要注意如下问题:1、铁芯表面是否清洁、光滑,中间铁芯闭合时有无适当间隙。
时间:2021-11-08 12:25:43
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?低压断路器的辅助触头的作用是 “引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。
时间:2021-11-06 13:01:30
- 上一篇:如何选择漏电保护器的接线方法?
- 下一篇:交流接触器主触头过热或熔焊的七种原因