怎么来安装漏电保护器?
来源:电工天下时间:2021-11-08 13:21:47编辑:老电工手机版>>
在安装漏电保护器时,需要注意如几个问题:
1、安装前应核对漏电保护器铭牌上的数据是否符合使用要求,并操作数次,检查其动作是否灵活,有无卡涩现象。
2、漏电保护器不应装在高温、潮湿或有大量粉尘的场所,也不能装在受阳光直射、有强烈振动或可能受到冲击的地点。
3、漏电保护器的外壳上一般标有电源端和负载端,应按此规定接线,切忌进、出线接反或旁接。
4、漏电保护器不应靠近大电流母线,并要远离交流接触器(一般不小于 20cm)。
5、不能将设备的接地线穿入漏电保护器的零序互感器内。
6、漏电保护器的动作电流大于15mA时,应将电气设备的外壳接地。
7、装好漏电保护器之后,不应以人体作试验,以防止发生触电事故。别外,不能用兆欧表在漏电保护器负荷侧的端子间测定绝缘电阻,以免兆欧表的高电压加在漏电保护器上。
相关问答
发电机电气保护动作跳闸的4大处理要点
有关发电机的故障问题,发电机电气保护动作跳闸是什么原因引起的,应该如何处理,检查主变高压侧断路器三相是否跳闸,检查发电机灭磁开关是否跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-04-11 20:57:25
照明线路的技术要求,照明设备的安装注意事项
有关照明线路的知识,在对照明线路进行布线时,必须按一定的技术要求来操作,主要有11大项,安装照明设备时的注意事项,共有8大项,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-24 05:23:19
如何选择漏电保护器的接线方法?
如何选择漏电保护器的接线方法?低压漏电保护器有单相二线(1P+N)、两相二线(2P) 、两相三线(2P+N,现在已经基本淘汰了)、三相三线(3P)、三相四线(3P+N)等几种,根据电力系统的特点来选择。
时间:2021-11-08 13:24:36
怎么安装天棚照明器?
怎么安装天棚照明器?照明器与天棚有两种结合方式:一是将照明器与天棚框架配合,使二者成为天棚上的一个装置;二是在工厂将照明器组装在天棚板上,详见下文。
时间:2021-11-03 09:53:05
怎么安装普通照明灯具?
怎么安装普通照明灯具?在安装普通照明灯具,需要注意以下的问题:1、灯具安装必须牢固(特别是吊灯),灯具重量在 3 公斤以上者,应固定在预埋的吊钩或蜾栓上。
时间:2021-11-03 09:26:15
怎么安装壁灯?
怎么安装壁灯?壁灯分为枝形壁灯和吸壁灯两种,无论哪一种壁灯,一般都有一个底座,具体安装方法与要求见下文。
时间:2021-11-03 09:18:38
怎么选择和安装电动机全压起动的操作开关?
怎么选择和安装电动机全压起动的操作开关?在选择电动机全压起动的操作开关,应注意如下要求:1、容量为7KW及以下的电动机,一般可采用瓷底胶盖刀闸开关,额定电流为电动机额定电流的3倍。
时间:2021-10-28 10:28:11
什么叫电动机的过载保护?
什么叫电动机的过载保护?为了防止电动机长时间过载运行而造成损坏,必须对过载时间加以限制,这种保护称为过载保护。
时间:2021-10-28 10:20:47
- 上一篇:如何限制电容器中的涌流?
- 下一篇:如何选择漏电保护器的接线方法?