交流接触器主触头过热或熔焊的七种原因
来源:电工天下时间:2021-11-08 13:27:41编辑:老电工手机版>>
交流接触器主触头过热或熔焊的问题
当交流接触器出现主触头过热或熔焊时,可以采取以下处理办法:
1、接触器吸合过于缓慢或有停滞现象,触头处于似接触非接触的位置上,可以按《交流接触器吸合不正常怎么办?》中介绍的方法处理。
2、触头表面严重氧化和灼伤,导致接触电阻增大,造成主触头过热。处理办法:先清除主触头表面的氧化层,然后用锉刀轻轻锉平,使触头接触紧密。
3、由于频繁起动设备,上触头多次受起动电流的冲击而过热或熔焊。重办法:避免顿繁起动,或选择能适应操作频率和通电持续率的接触器。
4、主触头因长时间通过过负荷电流而过热或熔焊。处理办法:减小传动设备的负荷,使其在额定状态下运行,或根据设备的工作电流重新选择合适的接触器。
5、接触器三相主触头闭合时不同步,其中两相主触头受很大的起动电流冲击,造成主触头熔焊。处理办法:检查触头闭合状况,调整动、静触头的间隙,使三相主触头同步接触。
6、主触头本身抗熔性差,如纯银触头易熔焊。这种触头应予以更换,可采用抗熔能力较强的银基合金触头作为接触器的主触头。
7、触头的超程太短。处理办法:调整触头超程或更换触头。
相关问答
3D打印机模型打印出现错位是什么原因
3D打印机模型打印出现错位的常见原因,具体参考如下:1、模型切片错误,最常见的软件是Cura、Repetier、Slic3r这几种,几乎都是开源的,软件的稳定性和专业性不能保证,还有每个模型设计图出来不一定是完美适合软件。
时间:2022-05-01 17:47:26
造成电动机过热的原因有哪些?
造成电动机过热的原因有哪些?引起电动机过热的原因如下:1、周围环境温度过高 当运行环境温度超过40度时,就会引起电动机温度上升。
时间:2021-10-28 10:35:27
一盏台灯打开开关后灯没有发光是什么原因
一盏台灯打开开关后灯没有发光是什么原因?一盏台灯在打开开关之后,没有发光,造成此类故障的原因不止一种。台灯不亮的常见故障原因:1、灯泡(灯管)烧坏了;2、台灯上的电路板有元件烧坏了。
时间:2021-10-27 21:20:21
电器开关用字母ON/OFF而不是汉字开/关是什么原因
电器开关用字母ON/OFF而不是汉字开/关是什么原因,如果用汉字的话,开既有打开,也有断开的意思,而关可能是关闭,或者关好。对于电气专业名称,不能引起歧义,必须准确表达含义。
时间:2021-07-22 14:12:09
热水器打开水阀后脉冲打火却不着火什么原因
热水器打开水阀后脉冲打火却不着火什么原因。热水器打开水阀后脉冲打火,但点不着火,主要原因是:1、气管内有空气;2、电池电压不足;3、气源开关未打开或进气滤网堵塞;4、气种不符;
时间:2020-06-19 10:58:48
热水器水不够热什么原因
热水器水不够热什么原因。在使用热水器时,燃气总掣半打开,或水压太高等原因,均会导致热水器中的水一直不够热。热水器水不够热的常见故障原因:1、气种不符;2、气源开关有异物或半堵塞;3、燃气总掣半打开;
时间:2020-06-19 10:16:37
燃气热水器火焰呈黄焰并有黑烟什么原因
燃气热水器火焰呈黄焰并有黑烟什么原因。室内空气补充不足,或气源压力偏高或偏低等,均会导致燃气热水器的火焰为黄焰,并伴有黑烟的情况出现。
时间:2020-06-19 10:00:28
热水器经常熄火什么原因
热水器经常熄火什么原因。热水器水压波动大,或水温太高等,均会导致热水器的频繁熄火。热水器经常熄火的故障原因主要有:1、水压低、水压波动大;2、室内空气补充不足;3、电池电压不足或接触不良;
时间:2020-06-19 09:55:16
- 上一篇:交流接触器吸合不正常怎么办?
- 下一篇:交流接触器线圈断电后铁芯不释放怎么办?