怎么检修交流电磁铁?
来源:电工天下时间:2021-11-08 12:25:43编辑:老电工手机版>>
交流电磁铁一般用于桥式起重机,在检修时需要注意如下问题:
1、铁芯表面是否清洁、光滑,中间铁芯闭合时有无适当间隙。
2、测量线圈的直流电阻是否符合铭牌值,最大误差不能超过 ±5% 。
3、通电后,定铁芯与可动衔铁接触是否紧密吻合,有无歪斜、动作不灵活现象。
4、三相电磁铁的三个线圈至接线端的接线极性是否正确,接线方法是否符合铭牌要求。
5、三相电流、电压是否平衡,电流相差不应大于 15%,电压相差不应大于 5% 。
6、双抱闸的电磁铁,两个制动电磁铁的动作是否一致。
7、电磁铁的出线端子、软导线、绝缘物与线圈固定是否牢靠。
8、电磁铁吸合时有无较大的嗡嗡声和其他异常杂音。
相关问答
3D打印时物体粘不牢平台怎么解决?
在使用3D打印机打印东西时,物体粘不牢平台是什么原因,可以检查下工作台是否水平干净,工作台是不是离喷头的距离过长,主要是检查这两个方面的问题,并给出相关解决办法。
时间:2022-05-01 17:42:26
减压阀是什么装置,怎么使用?
有关减压阀的知识,减压阀是一种气体减压装置,可以将进口压力减至某一需要的出口压力,使出口压力自动保持稳定,下面以氧气减压阀和乙焕减压阀为例,介绍下减压阀的使用方法,一起来学习下。
时间:2021-11-23 13:37:06
荧光灯不易启动怎么办?
荧光灯不易启动怎么办?当荧光灯不容易启动时,一般可以串联一只 2CP4 型二极管。在荧光灯电路中串联二极管后,合上开关,交流电流便通过开关、镇流器、灯丝、二极管和启辉器而形成回路。
时间:2021-11-14 08:41:16
怎么检查维修电风扇的故障?
怎么检查维修电风扇的故障?电扇的故障分为二种,一种是电动机故障,一种是机械故障。区别两种故障的方法:先使电扇通电运转,然后断开电源,观察故障现象。
时间:2021-11-11 06:23:58
怎么判断电刷是否在中性线位置上?
当电刷偏离中性线时,刷下火花则问题就严重了,可能导致电枢绕组和励磁绕组发热,有时还会造成整流不正常。判别电刷是否在中性线位置上的方法有很多,以下是几种常用的检査方法。
时间:2021-11-11 06:21:09
怎么来安装漏电保护器?
怎么来安装漏电保护器?在安装漏电保护器时,需要注意如几个问题:1、安装前应核对漏电保护器铭牌上的数据是否符合使用要求,并操作数次,检查其动作是否灵活,有无卡涩现象。
时间:2021-11-08 13:21:47
怎以检查电磁铁的故障问题?
怎以检查电磁铁的故障问题?当电磁铁发生故障停止工作时,可以用减轻制动负荷或沿制动杠杆移动负荷的方法进行检查:1、导线接头接触是否良好;下面具体来看下。
时间:2021-11-08 12:27:04
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?低压断路器的辅助触头的作用是 “引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。
时间:2021-11-06 13:01:30
- 上一篇:低压断路器的辅助触头不通电怎么办?
- 下一篇:怎以检查电磁铁的故障问题?