怎么来检查调压开关的故障?
来源:电工天下时间:2021-11-04 11:16:52编辑:老电工手机版>>
在变压器中调压开关是唯一可转动的部件,有时会由于接触不良引起发热而发生故障,以下是针对这种故障的检查和判别方法,供大家参考。
检查调压开关故障的方法
1、固定和活动的接触而有无烧伤痕迹(烧毛)和接触不良现象,接触处有无油泥积垢。
2、检查调压开关的传动机构是否失灵;传动机构有无因过分松动而使箱盖上的指针尖端指示在位置标志上,此时触点尚未闭合;开关的三相触点是否同时合上,弹簧的松紧是否相同。
3、开关的操作杆与箱盖的接缝处是否接合紧密,衬垫是否完整;对准操作杆的箱盖孔下有无水渍。
4、如果采用接线板式的分接头,那么就需要检查接线螺栓桩头的松紧情况,各接线桩头间是否因油泥堆积而发生短路或出现闪络痕迹。
5、在检查有载开关时,应将开关的芯子部分吊出,并来回转动,观察其接触限位的动作,检查过渡电阻,以确定连接是否可靠。
相关问答
怎么检查维修电风扇的故障?
怎么检查维修电风扇的故障?电扇的故障分为二种,一种是电动机故障,一种是机械故障。区别两种故障的方法:先使电扇通电运转,然后断开电源,观察故障现象。
时间:2021-11-11 06:23:58
怎以检查电磁铁的故障问题?
怎以检查电磁铁的故障问题?当电磁铁发生故障停止工作时,可以用减轻制动负荷或沿制动杠杆移动负荷的方法进行检查:1、导线接头接触是否良好;下面具体来看下。
时间:2021-11-08 12:27:04
隔离开关不能分合闸怎么办?
隔离开关不能分合闸怎么办?当隔离开关不能分闸时,从以下方面来查找原因并进行处理:1、操作机构是否被冰冻结。如果是,可将操作机构轻轻摇动几次,当冻结的冰松动后,即可拉闸。
时间:2021-11-05 10:43:32
怎么调整隔离开关?
怎么调整隔离开关?经过检修的隔离开关必须进行调整,以使其动作性能符合产品说明书或技术规范的要求,下面具体来看下。
时间:2021-11-05 10:42:02
怎么检修隔离开关?
怎么检修隔离开关?隔离开关的检修,多与断路器的检修同时进行,检修内容会注明在同一张工作票上。在进行检修时,应采取可靠的安全措施,仔细看清编号。
时间:2021-11-05 10:40:27
隔离开关动静触头合闸不一致怎么办?
隔离开关动静触头合闸不一致怎么办?隔离开关的动、静触头相互撞击或三相触头合闸不一致,一般是调整不当造成的,需要按以下方法重新进行调整。
时间:2021-11-05 10:39:28
带负荷错拉或错合隔离开关怎么办?
带负荷错拉或错合隔离开关怎么办?为了防止发生弧光短路事故,严禁带负荷拉、合隔离开关。在实际工作中,由于检查失误或误入间隔,偶尔会发生误操作。
时间:2021-11-05 10:38:08
变压器的分接开关接触不良怎么办?
变压器的分接开关接触不良怎么办?变压器的分接开关接触不良,需要及时査明故障发生的原因,分别采取相应措施予以消除,从而让分接开关快速恢复正常工作。
时间:2021-11-04 11:17:55
- 上一篇:怎么过滤处理变压器油?
- 下一篇:变压器的分接开关接触不良怎么办?