变压器的分接开关接触不良怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-04 11:17:55编辑:老电工手机版>>
变压器的分接开关接触不良,需要及时査明故障发生的原因,分别采取相应措施予以消除,从而让分接开关快速恢复正常工作。
变压器分接开关接触不良故障的排除方法
1、触头严重损坏:拆下触头,换上新触头或者按原样配制。
2、触头压力不平衡:有些分接开关的触头弹簧是可调的,此时适当调节弹簧,即可保持触头压力平衡(触头表面粗糙度以合适为宜,不需抛光和研磨)。
3、使用较久的分接开关,触头表面常覆有氧化膜和污垢。如果氧化膜很薄,污垢不多,将触头在各位置往返切换多次,即可清除;否则,须用汽油擦洗。有时绝缘油的分解物沉积在触头上呈光泽薄膜,表面看起来很洁净,其实为一绝缘层,在运行时会妨碍接触,可以用丙酮擦洗,予以清除。
相关问答
隔离开关不能分合闸怎么办?
隔离开关不能分合闸怎么办?当隔离开关不能分闸时,从以下方面来查找原因并进行处理:1、操作机构是否被冰冻结。如果是,可将操作机构轻轻摇动几次,当冻结的冰松动后,即可拉闸。
时间:2021-11-05 10:43:32
怎么调整隔离开关?
怎么调整隔离开关?经过检修的隔离开关必须进行调整,以使其动作性能符合产品说明书或技术规范的要求,下面具体来看下。
时间:2021-11-05 10:42:02
怎么检修隔离开关?
怎么检修隔离开关?隔离开关的检修,多与断路器的检修同时进行,检修内容会注明在同一张工作票上。在进行检修时,应采取可靠的安全措施,仔细看清编号。
时间:2021-11-05 10:40:27
隔离开关动静触头合闸不一致怎么办?
隔离开关动静触头合闸不一致怎么办?隔离开关的动、静触头相互撞击或三相触头合闸不一致,一般是调整不当造成的,需要按以下方法重新进行调整。
时间:2021-11-05 10:39:28
带负荷错拉或错合隔离开关怎么办?
带负荷错拉或错合隔离开关怎么办?为了防止发生弧光短路事故,严禁带负荷拉、合隔离开关。在实际工作中,由于检查失误或误入间隔,偶尔会发生误操作。
时间:2021-11-05 10:38:08
怎么来检查调压开关的故障?
怎么来检查调压开关的故障?在变压器中调压开关是唯一可转动的部件,有时会由于接触不良引起发热而发生故障,以下是针对这种故障的检查和判别方法,供大家参考。
时间:2021-11-04 11:16:52
怎么选择和安装电动机全压起动的操作开关?
怎么选择和安装电动机全压起动的操作开关?在选择电动机全压起动的操作开关,应注意如下要求:1、容量为7KW及以下的电动机,一般可采用瓷底胶盖刀闸开关,额定电流为电动机额定电流的3倍。
时间:2021-10-28 10:28:11
怎么正确操作电动机的开关设备?
怎么正确操作电动机的开关设备?操作电动机的开关设备,需要保持正确的操作姿势:操作者站在开关手柄的右侧,面对电动机和被传动的机械,双目注视合闸后电动机的起动、传动装置的传动;
时间:2021-10-28 10:25:23
- 上一篇:怎么来检查调压开关的故障?
- 下一篇:怎么检修变压器铁芯和绕组?