双线圈镇流器怎么接线?
来源:电工天下时间:2021-11-03 09:46:21编辑:老电工手机版>>
双线圈镇流器的接线方式
配用单线圈镇流器的荧光灯,当电源电压降较大时,一般难以启动,甚至不能点燃。而双线圈(主、副线圈)镇流器可以改善荧光灯的启动条件。
在启动时,这种镇流器的主、副线圈产生的磁场方向相反,镇流器的阻抗减小,增大了灯管的预热电流。在启动后,副线圈退出运行,镇流器的阻抗恢复正常值,以限制电路中的电流。
这种镇流器的接线图如图:
在进行接线时注意以下几点:
1、正确区分主、副线圈,不可接错。一般镇流器的标签上印有接线图,如果接线图不清晰,可以参考前文:《怎么判断双线圈镇流器的主、副线圈?》中介绍的方法为区分主、副线圈。
2、注意线圈的首尾端,不可接反。
3、特殊情况下的接线方法
一般电源电压过高或过低,都会缩短灯管的使用寿命。当出现这种情况时,可以将镇流器的主、副线圈串联。当电源电压为额定电压的 110% 时,实行正串接,使主、副线圈的磁场方向一致,相当于两个感抗串联,可以降低通过灯管的电流值;当电源电压低于额定电压的 80% 时,实行反串接,使主、副线圈的磁场方向相反,可以提高通过灯管的电流值。
通过这种串接方式,将四根引线变为两根,所以与两根引线镇流器的接线相同。
相关问答
3D打印时物体粘不牢平台怎么解决?
在使用3D打印机打印东西时,物体粘不牢平台是什么原因,可以检查下工作台是否水平干净,工作台是不是离喷头的距离过长,主要是检查这两个方面的问题,并给出相关解决办法。
时间:2022-05-01 17:42:26
减压阀是什么装置,怎么使用?
有关减压阀的知识,减压阀是一种气体减压装置,可以将进口压力减至某一需要的出口压力,使出口压力自动保持稳定,下面以氧气减压阀和乙焕减压阀为例,介绍下减压阀的使用方法,一起来学习下。
时间:2021-11-23 13:37:06
荧光灯不易启动怎么办?
荧光灯不易启动怎么办?当荧光灯不容易启动时,一般可以串联一只 2CP4 型二极管。在荧光灯电路中串联二极管后,合上开关,交流电流便通过开关、镇流器、灯丝、二极管和启辉器而形成回路。
时间:2021-11-14 08:41:16
怎么检查维修电风扇的故障?
怎么检查维修电风扇的故障?电扇的故障分为二种,一种是电动机故障,一种是机械故障。区别两种故障的方法:先使电扇通电运转,然后断开电源,观察故障现象。
时间:2021-11-11 06:23:58
怎么判断电刷是否在中性线位置上?
当电刷偏离中性线时,刷下火花则问题就严重了,可能导致电枢绕组和励磁绕组发热,有时还会造成整流不正常。判别电刷是否在中性线位置上的方法有很多,以下是几种常用的检査方法。
时间:2021-11-11 06:21:09
如何选择漏电保护器的接线方法?
如何选择漏电保护器的接线方法?低压漏电保护器有单相二线(1P+N)、两相二线(2P) 、两相三线(2P+N,现在已经基本淘汰了)、三相三线(3P)、三相四线(3P+N)等几种,根据电力系统的特点来选择。
时间:2021-11-08 13:24:36
怎么来安装漏电保护器?
怎么来安装漏电保护器?在安装漏电保护器时,需要注意如几个问题:1、安装前应核对漏电保护器铭牌上的数据是否符合使用要求,并操作数次,检查其动作是否灵活,有无卡涩现象。
时间:2021-11-08 13:21:47
怎么检修交流电磁铁?
怎么检修交流电磁铁?交流电磁铁一般用于桥式起重机,在检修时需要注意如下问题:1、铁芯表面是否清洁、光滑,中间铁芯闭合时有无适当间隙。
时间:2021-11-08 12:25:43
- 上一篇:怎么正确连接使用荧光灯?
- 下一篇:怎么判断日光灯的接线方式是否正确?