电动机轴承漏油怎么办?
来源:电工天下时间:2021-10-29 11:03:32编辑:老电工手机版>>
轴承漏油会造成润滑不良,污损轴承,严重时可能烧毁轴承。
在查明原因之后,采取相应措施进行处理即可。
1、沿轴面漏油,由于电动机转动的吸气作用和油槽太长,或顺轴瓦边缘溢出等原因造成的。
消除方法:使用油毡阻止吸气,在轴上车制突缘油挡和将轴瓦边缘切成圆角,以防止沿轴面漏油。
2、油环溅油,油环偶有不规则的运动,往往带出润滑油。
防止方法:在油环顶上装一油封,阻止带出的油外溢。
3、零件部分损坏,油环有裂缝等原因造成漏油。
处理方法:除临时使用涂料处理(如用铅油、磁漆等封堵)之外,应进行修理。
4、立式电机漏油是结构关系造成的,因其严密程度不如卧式电机。
处理方法:立式电机可以使用较稠的润滑油,或采取特殊装置以防止漏油。
相关问答
异步电动机定子统组接错线怎么办?
异步电动机定子统组接错线怎么办?异步电动机的定子绕组接线时,最常出现的二种差错,一种是绕组的首、尾端接反,另一种是绕组中个别线圈接反。
时间:2021-11-02 06:34:53
怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?
怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?低压(500)伏以下电动机的绝缘情况,一般用500伏绝缘摇表来检査,如果无绝缘测定器,又要迅速判断电动机的绝缘情况,那么可以用信号灯进行粗略判断。
时间:2021-11-02 06:29:11
三相异步电动机不能反转怎么办?
三相异步电动机不能反转怎么办?装有反向开关的异步电动机,有时把开关扳向“反转”位置,电动机的旋转方向不变,此时反向开关失灵,下面具体来了解下。
时间:2021-11-02 06:26:37
鼠笼式电动机转子断条怎么办?
鼠笼式电动机转子断条怎么办?如果电动机的转速明显下降,定子电流增大或时高时低,转子严重发热,那么说明电动机的转子可能断条。
时间:2021-11-01 11:00:47
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?三相异步电动机的定子绕组断线,一般是电动机起动时电流过大导致接头脱焊,以及焊接不良和机械损伤等原因造成的。
时间:2021-11-01 10:52:05
直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?
直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?直流电动机的电枢绕组元件共有二种,一种是波绕组,一种是叠绕组。在单波绕组或双叠绕组嵌线时,可能会将引出线端放错,即把元件的换向片节距搞错。
时间:2021-11-01 10:40:01
直流电动机转速不稳定怎么办?
直流电动机转速不稳定怎么办?当直流电动机出现转速不稳的问题,一般是以下两个原因引起的,应分别采取措施予以处理。
时间:2021-11-01 10:35:05
直流电动机不能起动怎么办?
直流电动机不能起动怎么办?当直流电动机不能起动,可以从以下几个方面来检査和处理:1、电动机负载是否过重。如果存在过重的问题,应减轻负载或换上一台容量较大的电动机。
时间:2021-11-01 09:58:03
- 上一篇:怎么清洗电机轴承?
- 下一篇:电动机的轴承过热怎么办?