如何做好电动机起动前的准备工作?
来源:电工天下时间:2021-10-28 10:24:16编辑:老电工手机版>>
为了防止电动机起动时发生故障,在起动前需要做好以下准备工作:
1、新安装或停用三个月以上的电动机, 需要使用500伏兆欧表测量其绝缘电阻。一般电压在1千伏以下、容量为1000千瓦及以下的电动机,其绝缘电阻应不低于0. 5兆欧。
2、检査电动机引出线的连接是否正确,接地或接零是否良好,导线截面是否符合要求,相序和旋转方向是否符合要求。
3、检査电动机紧固螺栓是否松动,轴承是否缺油,定子与转子的间隙是否合理,间隙处是否清洁和有无杂物。
4、根据电动机的铭牌数据,检査所接电源电压是否相符,电源电压是否稳定(通常允许电源电压波动范围为±5%), 绕组接线是否正确。如果是降压起动, 那么还需要检査起动设备的接线是否 正确。
5、检查电刷与换向器或滑环接触是否良好,电刷压力是否符合制造厂规定。
6、用手扳动电动机转子和所传动机械的转轴,检査转动是否灵活,有无卡涩、摩擦和扫膛现象。
7、检査传动装置有无缺陷,如胶带是否过紧或过松和是否断裂,联轴器连接是否完好。
8、检査控制装置的容量是否合适,熔体容量是否符合要求和装接是否牢固。
9、检査起动设备接线是否正确,动、静触头接触是否良好,油浸起动设备是否缺油或油质是否变坏。
10、检査电动机的通风系统、冷却系统和润滑系统是否正常。
11、检杳机组周围有无妨碍运行的杂物,电动机和所传动机械的基础是否牢固。
相关问答
异步电动机定子统组接错线怎么办?
异步电动机定子统组接错线怎么办?异步电动机的定子绕组接线时,最常出现的二种差错,一种是绕组的首、尾端接反,另一种是绕组中个别线圈接反。
时间:2021-11-02 06:34:53
怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?
怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?低压(500)伏以下电动机的绝缘情况,一般用500伏绝缘摇表来检査,如果无绝缘测定器,又要迅速判断电动机的绝缘情况,那么可以用信号灯进行粗略判断。
时间:2021-11-02 06:29:11
三相异步电动机不能反转怎么办?
三相异步电动机不能反转怎么办?装有反向开关的异步电动机,有时把开关扳向“反转”位置,电动机的旋转方向不变,此时反向开关失灵,下面具体来了解下。
时间:2021-11-02 06:26:37
鼠笼式电动机转子断条怎么办?
鼠笼式电动机转子断条怎么办?如果电动机的转速明显下降,定子电流增大或时高时低,转子严重发热,那么说明电动机的转子可能断条。
时间:2021-11-01 11:00:47
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?三相异步电动机的定子绕组断线,一般是电动机起动时电流过大导致接头脱焊,以及焊接不良和机械损伤等原因造成的。
时间:2021-11-01 10:52:05
直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?
直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?直流电动机的电枢绕组元件共有二种,一种是波绕组,一种是叠绕组。在单波绕组或双叠绕组嵌线时,可能会将引出线端放错,即把元件的换向片节距搞错。
时间:2021-11-01 10:40:01
直流电动机转速不稳定怎么办?
直流电动机转速不稳定怎么办?当直流电动机出现转速不稳的问题,一般是以下两个原因引起的,应分别采取措施予以处理。
时间:2021-11-01 10:35:05
直流电动机不能起动怎么办?
直流电动机不能起动怎么办?当直流电动机不能起动,可以从以下几个方面来检査和处理:1、电动机负载是否过重。如果存在过重的问题,应减轻负载或换上一台容量较大的电动机。
时间:2021-11-01 09:58:03
- 上一篇:什么叫电动机的过载保护?
- 下一篇:怎么正确操作电动机的开关设备?