变电运行倒闸操作流程图(大型复杂倒闸与一般倒闸)

来源:电工天下时间:2021-03-13 07:27:17 作者:老电工手机版>>

有关变电运行倒闸操作流程图,包括大型复杂倒闸操作流程图、一般倒闸操作流程图二种,有关倒闸操作的申请预令、准备操作票、执行调度指令进行操作、审核操作票、倒闸操作中注意事项等内容。

变电运行倒闸操作流程图

一、大型复杂倒闸操作流程图

申请预令

在操作前一天向值班调度员申请操作预令

→当值值班人员受理操作预令1、记录2、复诵预令

目的:防止误受指令

→审核操作预令的可行性1、符合系统运行方式条件2、满足工作票和现场的条件3、停、送电操作时间是否足够目的:保证电网安全运行

→确定危险点、制定控制措施

1、召开安全会议,研究危险点预控工作,确定危险点和制定控制措施

2、值班长明确操作人、监护人、第二监护人目的:防止人身事故和误操作

→准备操作票

操作人根据典型操作票准备操作票目的:规范操作票

执行调度指令进行操作

1、操作人站在被操作设备的正前方,监护人站在操作人的左(右)后方

2、核对设备名称及编号,确认无误后,填写操作开始时间

3、监护人高声发布操作命令,操作人核对设备名称及编号,高声复诵并手指被操作设备

4、监护人确认无误后,法令:“对,执行”,操作人在监护人发令后进行操作

5、每操作完一项,监护人在操作项目栏后打“√”目的:监护人发令清晰,操作人执行命令准确无误

操作前的准备

1、熟悉防误闭锁装置的操作程序

2、准备安全工器具

目的:防止人身事故和误操作

模拟预演

1、保护连接片在保护屏上演习

2、演习前要核对系统、演习后也要核对系统

3、每预演完一项,监护人在模拟预演栏内打“√”目的:防止误操作

审核操作票

1、根据调度正式指令,操作人、

监护人、值班负责人根据典型操作票,审核已经准备的操作票正确无误

2、操作票由操作人、监护人、值班负责人审核后分别签名目的:规范操作票

←正式下达操作指令操作当日,调度员正式下达操作指令

倒闸操作中注意事项

1、拉开隔离开关前检查瓷柱无裂纹2、严格执行监护、复诵制3、操作时不得跳项或漏项4、严格执行“四对照”,发现疑问要停止操作,立即汇报值班长和调度值班员。

5、第二监护人持危险点控制措施,对控制点进行监护目的:防止误操作。

倒闸操作结束

1、对所操作的设备进行检查,确定无异常,接地线编号与装设地点相符。

2、核对模拟屏与设备状态一致,闭锁钥匙返回原处。

3、对操作票进行整理,并加盖“已执行”章后存档,填写运行工作记录目的:对所完成的工作做到准确、完整。

报告指令执行情况

值班人员向调度值班员报告:╳号指令执行完毕,╳╳任务在╳时╳分操作完毕

二、一般倒闸操作流程图

值班调度员下达操作指令

当值值班人员受理操作预令1、记录2、复诵预令

目的:防止误受指令

审核操作预令的可行性1、符合系统运行方式条件2、满足工作票和现场的条件3、停、送电操作时间是否足够目的:保证稳定运行。

确定危险点、制定控制措施1、值班长明确操作人、监护人2、值班人员根据操作内容、气候环境等因素确定危险点和制定控制措施。

目的:防止人身事故和误操作

填写、审核操作票

1、操作人根据典型操作票填写操作票。

2、审核操作票,满足操作指令、满足调度规程和变电所现场运行规程,符合现场实际情况目的:规范操作票。

执行调度指令进行操作

1、操作人站在被操作设备的正前方,监护人站在操作人的左(右)后方。

2、核对设备名称及编号,确认无误后,填写操作开始时间

3、监护人高声发布操作命令。

操作人核对设备名称及编号,高声复诵并手指被操作设备。

4、监护人确认无误后,法令:“对,执行”,操作人在监护人发令后进行操作。

5、每操作完一项,监护人在操作项目栏后打“√”目的:监护人发令清晰,操作人执行命令准确无误。

操作前的准备

1、熟悉防误闭锁装置的操作程序

2、准备安全工器具

目的:防止人身事故和误操作

模拟预演

1、保护连接片在保护屏上演习。

2、演习前要核对系统、演习后也要核对系统。

3、每预演完一项,监护人在模拟预演栏内打“√”目的:防止误操作。

倒闸操作中注意事项

1、拉开隔离开关前检查瓷柱无裂纹2、严格执行监护、复诵制3、操作时不得跳项或漏项4、严格执行“四对照”,发现疑问要停止操作,立即汇报值班长和调度值班员。

5、第二监护人持危险点控制措施,对控制点进行监护目的:防止误操作。

倒闸操作结束

1、对所操作的设备进行检查,确定无异常,接地线编号与装设地点相符3、核对模拟屏与设备状态一致,闭锁钥匙返回原处。

4、对操作票进行整理,并加盖“已执行”章后存档,填写运行工作记录目的:对所完成的工作做到准确、完整。

报告指令执行情况

值班人员向调度值班员报告:╳号指令执行完毕,╳╳任务在╳时╳分操作完毕。

相关文章

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有