>首页 > 用电知识 > 安全用电>【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票 正文

【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-01-29 11:11:45

有关山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票,主要内容包括工作负责人(监护人)、工作班人员或班组负责人、工作的变(配)电站名称及设备双重名称、注意事项(安全措施)等。

山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票

变电站(发电厂)带电作业工作票

大同供电 分公司(厂) 试验所 工区(车间、支公司) 编号: 0606659

1、工作负责人(监护人): 李文兵 班组: 试验二班。

2、工作班人员或班组负责人(不包括工作负责人): 王建国、李小永、刘向东、孙一。共 5 人。

3、工作的变(配)电站名称及设备双重名称: 官堡220kV变电站110kV设备区。

4、工作任务:

变电站(发电厂)带电作业工作票

5、计划工作时间:自 2006 年 5 月 15 日 10 时 00 分至  2006 年 5 月 15 日15 时 30 分。

6、工作条件(等电位、中间电位或地电位作业,或邻近及保留带电设备名称):

1、地电位作业;

7、注意事项(安全措施): 1、作业时人体及使用的工器具与带电引线的距离保持 1.5m 以内; 2、按顺序依次进行,不的同时多处工作。

工作票签发人: 刘有明 签发日期 2006 年 5 月 15 日 09 时 00 分。

8、指定监护地点和工作: 监护地点:110kV避雷器带电测试接线工作;专责监护人签名: 王建国

9、补充安全措施(工作许可人填写): 在带电作业过程中如果设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。

10、许可工作时间:  2006 年 5  月 15 日 10 时 45 分

工作许可人签名: 王文新 工作负责人签名: 李文兵

11、工作终结: 全部工作于  2006 年 5  月 15 日 14 时 45 分结束,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕。