倒闸操作流程及操作票的管理

来源:电工天下时间:2021-03-13 07:27:16 作者:老电工手机版>>

有关倒闸操作流程及操作票的管理,包括停电倒闸操作流程,审核操作票,送电倒闸操作流程,审核送电操作票,操作结束汇报及记录,操作评价等。

一、停电倒闸操作流程

1、值班调度员下达操作预令

2、值班负责人接受操作预令

2.1 做好记录、录音

2.2 复诵操作预令

2.3 与调度确认是“逐项令”还是“综合令”。

2.4 正确使用规范术语

目的:防止误下令和误接令,确保调度指令的正确性

3、值班负责人审核操作任务的可行性

3.1 操作任务是否符合系统运行方式的条件,操作后对系统运行方式的影响

3.2 是否满足工作票的要求和操作现场的条件

3.3 操作时间是否足够

目的:确保系统安全稳定运行

4、拟票

4.1 值班负责人指定拟票人

4.2 根据操作预令、模拟盘(电子图)、典型操作票拟票

4.3 确保操作票合格

目的:任务明确,思路清晰,正确拟票

5、审核操作票

5.1 操作任务是否与操作预令任务一致

5.2 操作票操作项目是否正确

5.3 是否与实际运行方式和现场设备状况相符

5.4 审查操作票人员签字

目的:检查操作票的正确性及对操作票的正确性负责

6、进行操作危险点分析和制定控制措施

6.1 根据操作人员的技能水平和精神状况进行分析

6.2 根据操作任务的重要和复杂程度确定危险点进行分析

6.3 根据设备状况和场地环境确定危险点进行分析

6.4 根据分析情况制定相应控制措施

6.5 危险点分析及控制措施操作组人员必须熟悉和掌握

目的:防止人身事故和误操作事故

7、操作前准备

7.1 有关记录、卡的准备

7.2 操作用具的准备

7.3 安全工器具的准备

7.4 钥匙(操作用的及有关门的钥匙)的准备

目的:防止漏拿操作用具、安全工器具延误操作时间,防止违章操作

8、值班负责人联系调度

8.1值 班负责人联系值班调度员汇报操作准备完毕

8.2 接受调度操作指令

8.3 重复指令并做好记录(录音)

8.4 正确使用规范术语

 

目的:通知值班调度员操作准备完毕,可以实施操作

9、实际操作

9.1 值班负责人发布操作命令

9.2 一组操作人员只能发给一份操作票

9.3 模拟操作

9.4 第二监护人持风险分析卡及控制措施对危险点进行重点监护

9.5 操作人员在操作全过程中严格按照规范化标准化行为操作

9.6  严禁操作人员失去监护操作,监护人亲自动手操作

9.7严禁私自解除防误闭锁装置操作

9.8 操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为

9.9 操作人员在操作全过程中应严格遵守操作纪律

目的:规范操作行为,防止误操作

10、复查

10.1 全部操作完毕,监护人、操作人应全面复查被操作设备的状态、仪表、信号、位置指示等应正确

10.2 操作票执行是否有漏项

10.3 校对模拟图盘(电子图)

目的:防止漏项或误操作

11、操作结束汇报及记录

11.1 监护人将执行完的操作票交回值班负责人,汇报操作完毕

11.2 值班负责人审核无误后,向调度值班员汇报本次操作任务操作完毕,在汇报过程中要使用规范术语,详细做好记录(录音)

11.3 值班负责人汇报完毕在操作票上填写操作终了时间

11.4 在操作票终止符号上盖“已执行章”

11.5 正确填写有关记录

目的:确认执行操作票的正确性,汇报操作结束

12、操作评价

12.1 由值班负责人组织进行本次操作的评价

目的:总结经验、纠正不足、杜绝今后

二、送电倒闸操作流程  

1、工作结束

2、检修设备验收

2.1 检修设备经试验、验收合格无缺陷

2.2 检修设备已恢复到检修前状态

目的:防止操作票与检修设备状态不一致造成误操作

3、汇报值班调度员检修设备具备送电条件,可以送电

4、值班调度员下达操作指令值班负责人接受操作预令

4.1 做好记录、录音

4.2 复诵操作预令

4.3 与调度确认是“逐项令”还是“综合令”。

4.4 正确使用规范术语

8.1 值班负责人联系值班调度员汇报操作准备完毕

9.6 严禁操作人员失去监护操作,监护人亲自动手操作

9.7 严禁私自解除防误闭锁装置操作

9.8 操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为

9.9 操作人员在操作全过程中应严格遵守操作纪律

目的:规范操作行为,防止误操作

10、复查

10.1 全部操作完毕,监护人、操作人应全面复查被操作设备的状态、信号、位置指示等应正确

  • 倒闸操作的阶段与流程图

    倒闸操作的阶段与流程图

    倒闸操作的阶段与流程图,使用倒闸操作票进行的倒闸操作,一般可划分为两个阶段,即准备阶段和执行阶段,准备阶段共分五步完成,执行阶段即十个步骤的后五步。

    时间:2021-08-04 09:27:29

  • 山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明

    山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明

    山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。

    时间:2021-01-29 11:11:51

  • 倒闸操作标准化作业流程图(110KV变电站)

    倒闸操作标准化作业流程图(110KV变电站)

    分享二个倒闸操作标准化作业流程图,铁新业110KV变电站 倒闸操作标准化流程图,需要的朋友参考下。

    时间:2020-02-05 15:25:34

  • 【图】超实用的工作票执行流程图

    【图】超实用的工作票执行流程图

    超实用的工作票执行流程图,包括签发工作票、审核工作票、填写收到时间并签名、确认工作票安全措施栏、填写接地措施数据并签名与时间等。

    时间:2019-11-15 09:20:45

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有