安全电压是多少伏?安全电压值的范围是多少?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-03-13 07:26:54

安全电压是多少,人体的安全电压是多少伏,常把36伏特以下的电压叫做安全电压,我国标准规定工频电压有效值的限值为50V、直流电压的限值为120V,安全电压等级及选用标准。

一、安全电压

一般安全电压为多少伏?

“通过人体的电流大小决定于外加电压和人体电阻。经验证明,只有不高于36伏的电压才是安全的。”我们常把36伏特以下的电压叫做安全电压。

为什么把36伏规定为安全电压的界限呢?原来人体通过5毫安以下的电流时,只产生“麻电”的感觉,没有危险。而人的干燥皮肤电阻一般在1万欧以上,在36伏特电压下,通过人体的电流在5毫安以下。所以,一般说来36伏的电压对人体是安全的。

注意,在潮湿的环境里,安全电压值应低于36伏。因为在这种环境下,人体皮肤的电阻变小,这时加在人体两部位之间的电压即使是36伏也是危险的。所以,这时应采用更低的24伏或12伏电压才安全。

另外还可能误认为:只要某用电器两端的电压不超过36伏,人就可以随便触及用电器的带电部分而不发生触电事故。这是不对的。一个用电器两端电压虽然不超过36伏,但对人体来说不一定是安全的,因为用电器两端的电压和加在人体上的电压是两回事,应该是用电器的对地电压不超过36V才对

综上所述,“只有不高于36伏特的电压才是安全的”这句话应理解为:在正常情况下,只有加在人体上不同部位之间的电压不高于36伏才是安全的。

安全电压定义为防止触电事故而采用特定电源供电的电压系列。这个电压系列的上限值,在正常和故障情况下,任何两导体间或任一导体与地之间的电压均不得超过交流(50~500Hz)有效值50V。安全电压定值的等级分为50、42、36、24、12V和6V。而直流电压不超过120V。

特定电源供电是指有专用的安全电压的电流装置供电,除采用独立电源外,其供电电源的输入电路与输出电路必须实行电路上的隔离;工作在安全电压下的电路,必须与其他电气系统和任何无关的可导电部分实行电气上的隔离。

采用安全电压的电气设备、用电电器应根据使用环境、使用方式和人员等因素,选用国标规定的不同等级的安全电压额定值。如手提式照明灯、安全灯、危险环境的携带式电动工具,在特殊安全结构和安全措施情况下,应采用36V安全电压;在金属容器内、隧道内、矿井内等工作地点,以及较狭窄、有金属导体管板或金属壳体、粉尘多和潮湿的环境,应采用24V或12V安全电压。本安全电压等级系列不适用于水下等特殊场所,也不适用于插入人体内部的带电医疗设备。

二、安全电压是多少伏

人体不戴任何防护设备,也没有任何防护措施,直接接触带电体,而对人体没有任何伤害的电压称为安全电压。

安全电压值取决于人体的电阻值和人体允许通过的电流值。在常规环境下,人体的平均电阻在1kΩ以上。当人体处于潮湿环境,出汗、承受的电压增加以及皮肤破损时,人体的电阻值都会急剧下降。

我国规定工频有效值42V、36V、24V、12V和6V的安全电压的额定值。电气设备安全电压值的选择应根据使用环境、使用方式和工作人员状况等因素选用不同等级的安全电压。

例如,手提照明灯、携带式电动工具可采用42V或36V的额定工作电压;若在工作环境潮湿又狭窄的隧道和矿井内,周围又有大面积接地导体时,应采用额定电压为24V或12V的电气设备。

安全电压的供电电源除采用独立电源外,供电电源的输入电路与输出电路之间必须实行电路上的隔离。工作在安全电压下的电路必须与其他电气系统和任何无关的可导电部分实行电气上的隔离。

欧姆定律,电压越高,电流也就越大。因此,可以把可能加在人身±的电压限制在某一范围之内,使得在这种电压下,通过人体的电流不超过允许的范围。这一电压就叫做安全电压,也叫做安全特低电压。应当指出,任何情况下都不要把安全电压理解为绝对没有危险的电压。具有安全电压的设备属于Ⅲ类设备。

1、安全电压限值

限值为任何运行情况下,任何两导体问不可能出现的最高电压值。我国标准规定工频电压有效值的限值为50V、直流电压的限值为120V。

一般情况下,人体允许电流可按摆脱电流考虑;在装有防止电击的速断保护装置的场合,人体允许电流可按30mA考虑。我国规定工频电压50V的限值是根据人体允许电流30mA和人体电阻1700Ω的条件确定的。

我国标准还推荐:当接触面积大于1cm2、接触时间超过1s时,干燥环境中工频电压有效值的限值为33V、直流电压限值为70V;潮湿环境中工频电压有效值的限值为16V、直流电压限值为35V。

2、安全电压额定值

我国规定工频有效值的额定值有42V、36V、24V、12V和6V。特别危险环境中使用的尹持电动工具应采用42V安全电压;有电击危险环境中使用的手持照明灯和局部照明灯应采用36V或24V安全电压;金属容器内、特别潮湿处等特别危险环境中使用的手持照明灯应采用12V安全电压;水下作业等场所应采用6V安全电压。当电气设备采用24V以上安全电压时,必须采取直接接触电击的防护措施。

三、人体的安全电压

发生触电事故时,流经人体的电流大小是由加在人体的接触电电压和人体的阻抗大小共同决定的。

1、人体电阻人体电阻主要由电流通过人体的路径、接触电压大小、电流持续时间、电源频率、皮肤潮湿程度、接触面积、施加的压力、温度等因素决定。人体电阻由两部分组成:即皮肤电阻和人体内电阻,其中表皮电阻占主要部分。

2、安全电压针对不同的应用场合制定了相应的安全电压等级,以保证“绝对”的安全。

人体的安全电压

四、安全电压具备的条件

1、安全电压又称安全特低电压,是属于兼有直接接触电击和间接接触电击防护的安全措施。其保护原理是:通过对系统中可能作用于人体的电压进行限制,从而使触电时流过人体的电流受到抑制,将触电危险性控制在没有危险的范围内。

2、要达到兼有直接接触电击防护和间接接触电击防护的保护要求,必须满足以下条件:

1)线路或设备的标准电压不超过标准所规定的安全特低电压值。

2)SELV和PELV必须满足安全电源、回路配置和各自的特殊要求。

3)FELV必须满足其辅助要求。即:装设必要的遮栏或外护物,或者提高绝缘等级来实现直接接触电击防护;当FELV回路设备的外露可导电部分与一次侧回路的保护导体相连接时,应在一次侧回路装设自动断电的防护装置,以实现间接接触电击的防护。  

五、安全电压等级及选用标准

安全电压:不危及人身安全的电压称为安全电压。它取决于人体允许电流和人体电阻。我国规定的基本安全电压为50V,即在任何情况下,两导体间或任一导体与地之间电压都不得超过交流50~500Hz有效值50V。安全电压等级即选用如表1所示。

安全电压等级

    相关文章
    • 1000kV绝缘工具冲击耐受电压的试验方法

      1000kV绝缘工具冲击耐受电压的试验方法

      1000kV绝缘工具冲击耐受电压的试验方法,3min工频耐压试验电压,500kV预试试验电压,330kV型式(出厂)试验电压,绝缘工具在3min工频耐压过程中无闪络、击穿或发热则为合格。

      时间:2021-04-17 07:49:17

    • 农村低电压的问题,村网低电压的特点与解决办法

      农村低电压的问题,村网低电压的特点与解决办法

      有关农村低电压的问题,部分地区低电压现象层出不穷,季节性特点低电压现象的主要季节是夏季和冬季,低电压发生的主要时段是午高峰和晚高峰。

      时间:2021-03-21 09:57:48

    • 什么是电流,电流对人体的伤害程度多大

      什么是电流,电流对人体的伤害程度多大

      有关电流的小常识,什么是电流,电流对人体的伤害程度,直流电流与交流电流的区别,电压也叫电位差,是指电流从高电位处向低电位处,两个电位之差,电流是电子的定向移动形成的。

      时间:2021-03-13 07:26:52

    • 什么是触电,人为何会触电,人体的安全电流是多少

      什么是触电,人为何会触电,人体的安全电流是多少

      有关人体触电的知识,什么是触电,人为何会触电,人体的安全电流是多少,触电的本质就是电流通过人体,安全电流为10mA, 致命电流为50mA。

      时间:2021-03-13 07:26:51

    • 人体安全电流是多少?电流对人体的作用及伤害形式

      人体安全电流是多少?电流对人体的作用及伤害形式

      人体的安全电流是多少,安全电流及其相关因素,安全电流和安全电压,电流对人体的作用,电流对人体的伤害形式有三种,电击、电伤和电磁场伤害,不了解的朋友参考下。

      时间:2021-03-13 07:26:50

    • 零线跟地线之间存在220伏电压正常吗?

      零线跟地线之间存在220伏电压正常吗?

      有关零线和地线间电压大小的问题,零线跟地线之间存在220伏电压正常吗,在电线接线中单相线路零线与火线调错,单相线路接在两根火线上,或单相线路上零线断开会有什么后果,一起来看下。

      时间:2021-03-11 11:05:06

    • 绝缘工具泄露电流的处理措施

      绝缘工具泄露电流的处理措施

      有关绝缘工具泄露电流的处理措施,泄漏电流也是一种对人体伤害比较严重的电流,通过使用绝缘工具时对其表面进行擦拭,使其表面光洁干净,地电位作业示意图及有泄露电流时的等值电路。

      时间:2020-11-13 09:14:29

    • 人体对电流的感知,人体触电时电流的流向

      人体对电流的感知,人体触电时电流的流向

      有关人体触电的知识,人能感知的最低电流是多少,当电涌通过人体时,人会产生什么样的感觉,甚至会造成什么样的损害,人体触电时的电流走向是什么样的,一起来了解下。

      时间:2020-06-26 17:42:44

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有