安全电压等级_人体电阻与接触电压
来源:电工天下时间:2020-05-08 09:17:04 作者:老电工手机版>>
有关安全电压等级,人体电阻与接触电压的关系,安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。
人体电阻与接触电压的关系
1、安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。
2、我国国家标准GB3805-83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种,同时还规定:当电器设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。
3、对下列特殊场所应使用安全电压照明器:
A、隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4cm等场所的照明,电源电压应不大于36V。
B、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。
C、在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。
中华人民共和国国家标准 GB 3805—83《安全电压》 的制定是为了防止因触电而造成的人身直接伤害。当电气设备需要采用安全电压来防止触电事故时,应根据使用环境、人员和使用方式等因素选用《安全电压》 所列的不同等级的安全电压额定值。
国家标准将 “安全电压” 额定值的等级分为 42V,36V,24V,12V,6V 五个等级,并明确规定了当电气设备采用了超过 24V 的安全电压时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。
从安全的角度来看,所谓安全电压和危险电压是不能与普通的电压 (对地电压小于 250V)或高压 (对地电压大于250V) 混为一谈的。
有时,偶尔触及 220V 的电源,之所以没有造成伤亡事故,是因为触电者穿着绝缘性能良好的鞋和站在干燥的地板上的缘故。否则,要是站在潮湿的地上,赤手赤足触及 220V 电源,是必然会酿成严重的伤亡事故的。

图 1 人体电阻与接触电压的关系:a—干燥;b—正常;c—潮湿
通过人体的电流是不可能事先计算出来的。因此为确定安全条件,不按 “安全电流” 而是按 “安全电压”来估算。
由于不同环境条件下人体电阻相差很大,而电对人体的作用以电流大小来衡量,使得不同环境条件下的安全电压各不相同,如图1所示。
对于比较干燥而触电危险较大的环境,人体电阻可按 1000 ~ 1500Ω 考虑,通过人体的电流可按不引起心室颤动的最大电流 30mA 考虑,则安全电压
V =30 ×10-3×(1000 ~ 1500)=30 ~ 45(V)
我国规定 36V 为普通安全电压值,凡危险及特别危险环境里的局部照明灯、危险环境里的手提灯、危险及特别危险环境里的携带式电动工具,均应采用 36V 安全电压。
对于潮湿而又触电危险性较大的环境,人体电阻应按650Ω 考虑,通过人体的电流可按 30mA 考虑,则安全电压:V =30 ×10-3×650 =19.5(V)
我国规定为 12V。凡特别危险环境里以及在金属容器、矿井、隧道里的手提灯,均应采用 12V 安全电压。
相关文章什么是安全电压,安全电压的等级与范围有哪些

什么是安全电压,安全电压是指人体接触电路而不致发生触电危险的电压,安全电压范围内,无论直接电击,还是间接电击,对人身都不会造成伤害。
时间:2022-08-31 11:12:06
安全电压与安全电流是多少?

有关安全电压与安全电流的范围,安全电流10mA,超过就会要人命,安全电压有相关规定,人体能承受的安全电流与安全电压是多少。
时间:2021-08-04 09:28:37
安全电压是多少伏?安全电压值的范围是多少?

安全电压是多少,人体的安全电压是多少伏,常把36伏特以下的电压叫做安全电压,我国标准规定工频电压有效值的限值为50V、直流电压的限值为120V,安全电压等级及选用标准。
时间:2021-03-13 07:26:54
人体的致命电流与安全电压一般是多少

有关人体的致命电流的相关知识,致命电流是多少毫安,安全电压是指多少伏,在电击对人体产生伤害时,一般电流达到多少时可以称为致命电流,人体能承受的安全电压与安全电流是多少,一起来了解下。
时间:2020-06-26 09:35:25
接触电压触电与跨步电压触电的关系

触电事故的发生,轻则损及财产,重则危害人身安全,常见触电事故的类型,有接触电压触电与跨步电压触电等,通常来说接触电压触电的危害较小,而跨步电压触电的危害的较大,那么接触电压触电与跨步电压触电的关系是怎么样的,一起来了解下。
时间:2018-02-24 10:16:02





