【操作票】220KVX母线电压互感器送电典型操作票
来源:电工天下时间:2021-01-15 13:36:21 作者:老电工手机版>>
220KVX母线电压互感器送电典型操作票,检查220KVX母电压互感器XX—D5接地刀闸确已拉开,检查220KVX母电压互感器XX刀闸程控开关在远方位置,检查220KVX母线电压表计指示正确等。
220KVX母线电压互感器送电典型操作票
220KVX母线电压互感器送电
1、模拟操作
2、检查220KVX母电压互感器所有工作票已全部终结
3、拉开220KVX母电压互感器XX—D5接地刀闸
4、检查220KVX母电压互感器XX—D5接地刀闸确已拉开
5、检查220KVX母电压互感器所有安全措施确已拆除
6、合上220KVX母电压互感器XX刀闸电机操作电源开关
7、检查220KVX母电压互感器XX刀闸程控开关在远方位置
8、合上220KVX母电压互感器XX刀闸
9、检查220KVX母电压互感器XX刀闸确已合上
10、拉开220KVX母电压互感器XX刀闸电机操作电源开关
11、合上220KVX母电压互感器的二次保险
12、合上220KVx母电压互感器的二次空气开关
13、检查220KVX母线电压表计指示正确
14、将220KVⅠ母PT投退开关切至投入位置
15、检查220KV母差保护屏上X母“TV断线”光字消失
16、将220KVPT并列装置QK开关切至解列位置
17、汇报记录
相关文章
填写操作票要求与注意事项
填写操作票要求与注意事项,填写操作票必须以命令或许可作为依据,操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写,操作票应进行编号,保存期限不宜少于3个月。
时间:2022-08-31 11:20:11
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。
时间:2021-01-29 11:11:51
- 上一篇:两票在电力安全生产中的安全措施
- 下一篇:【工作票】执行作业票的步骤与注意事项总结